واجهت مشكلة اليوم، أطلب المساعدة من الخبراء: الجهاز عبارة عن مقياس تدفق بلوحات ثقوب لقياس البخار، وبعد عملية التنظيف، بعد فترة من الوقت، لم يعد أنبوب قياس الضغط ساخنًا عند لمسه، وبذلك يمكن استخدام الجهاز مرة أخرى! طول أنبوب نقل الضغط من محول الفرق في الضغط إلى أنبوب ضغط كرة التكثيف هو 4.5 متر، وارتفاع عمود الماء هو 1.5 متر. السؤال 1: مجموعة الصمامات الثلاثة في حالة إغلاق تام، وهكذا أقوم بتشغيلها وفقًا لإجراءات التشغيل المعتمدة لمجموعة الصمامات الثلاثة: أولاً أفتح صمام التوازن، ثم أفتح صمام الضغط الإيجابي، ثم أفرغ الهواء من الغرفتين الإيجابية والسلبية للمرسل، ثم أغلق صمام التوازن، وأخيرًا أفتح صمام الضغط السلبي، وبذلك يكتمل تشغيل المرسل. هل هذه الخطوات صحيحة؟ إن كان هناك خطأ، فأرجو تصحيحه! السؤال الثاني: مجموعة الصمامات الثلاثة مغلقة تمامًا، وترتيب فتح صمامات المجموعة حاليًا هو أولاً فتح صمام التوازن، ثم فتح صمامي الضغط الإيجابي والسلبي في نفس الوقت، وفي هذه الحالة يبدأ أنبوب قياس الضغط في السخونة، وهناك قلق من تلف جهاز الإرسال بسبب الحرارة، لذا يجب إغلاق مجموعة الصمامات الثلاثة مرة أخرى بالكامل. لا أستطيع فهم سبب ارتفاع درجة حرارة أنابيب نقل الضغط؛ فهناك بخار داخل الأنابيب الرئيسية، وأثناء الاستخدام، هل يحدث ذلك لأن صمامات التوازن وصمامات الضغط الإيجابي والسلبي تفتح في نفس الوقت، مما يؤدي إلى مرور الضغط الإيجابي والسلبي عبر أنابيب نقل الضغط وتكوين دائرة، وبالتالي عدم قدرة البخار على التكثف؟
السؤال 1: التنفيذ صحيح، السؤال 2: الفهم صحيح
هل من الضروري ترتيب فتح صمامات مجموعة الصمامات الثلاثة بهذه الطريقة؟ أنا لا أفرغ أبدًا، بل أغلق صمام التوازن مباشرة، وأفتح صمامات غرف الضغط الموجب والسالب، لكن في عملية التفريغ هذه لا بأس بفتح الصمامات. لكن لمقياس تدفق البخار مشكلة، وهي أنه عندما لا يتم تركيب خزان التكثيف بشكل مستوٍ، فإن نقطة الصفر في المقياس لا تعني أن التدفق صفر، مما يتطلب إعادة ضبطه. لا يُنصح بفتح صمام التوازن قبل القياس. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فهو يتعلق بارتفاع درجة حرارة أنبوب قياس الضغط بعد فتح صمام التوازن. هناك احتمالان: الأول هو أن يكون هناك تدفق في الأنابيب، وبسبب الفرق في الضغط الناتج عن مرور السائل عبر الفتحات، يحدث تدفق عكسي ضئيل جدًا، لكن السائل يتدفق بالفعل داخل أنبوب قياس الضغط، ولذلك يشعر المرء بالحرارة. ثانيًا، عندما لا يكون موضع خزان التكثيف مستويًا، يتم فتح صمام التوازن، مما يؤدي إلى تدفق السائل من الجانب ذو المستوى الأعلى إلى الجانب ذو المستوى الأدنى، وهو ما يسبب ارتفاع درجة حرارة أنابيب نقل الضغط.
١. الخطوة الأولى خاطئة، يجب فتح صمام التوازن أولاً، ثم فتح الضغط الموجب والسلبي، وأخيراً إغلاق صمام التوازن. نظرًا لأن نطاق مستشعر فرق الضغط عادةً ما يكون صغيرًا، بينما قد يكون الضغط الفردي مرتفعًا جدًا، فإن فتح الضغط الموجب أولاً ثم إغلاق صمام التوازن، ثم فتح الضغط السلبي، سيؤدي إلى ارتفاع سريع في قياس الضغط الموجب، مما قد يتسبب في تلف الأجزاء الداخلية. ٢. يسخن الأنبوب لأنه عند فتح جميع الصمامات الثلاثة، ينشأ فرق في الضغط مما يؤدي إلى تدفق السائل، ويدخل البخار الساخن إلى أنبوب قياس الضغط. ٣. لن يؤثر ارتفاع درجة حرارة أنبوب الضغط لفترة قصيرة على المرسل. يمكن تشغيله بشكل طبيعي.
لا يوجد ضغط أحادي، تم فتح صمام التوازن منذ البداية
إذا لم يتم استخدام الغاز في الجزء الخلفي من النظام، أو إذا كان صمام التحكم مغلقًا، فإن معدل التدفق يجب أن يكون “0”. وإذا لم يكن الرقم “0”, هل يمكن تعيين هذه الحالة إلى القيمة الصفرية؟
……! ! ! ١ صحيح، لا بأس بتركه فارغًا، طالما أن الماء المكثف لا يُفرغ تمامًا! ! يتوافق تمامًا مع اللوائح! ٢ خطأ، لماذا يجب فتح صمامات الضغط الموجب والسلبي في نفس الوقت عند فتح صمام التوازن؟ أليس من الممكن أن يشكل خط نقل الضغط بالإضافة إلى مجموعة الصمامات الثلاثة دائرة كاملة؟ فكل الماء المكثف الناتج عن الضغط يتدفق إلى داخل الأنابيب، وبذلك يختفي الماء، وبالطبع يرتفع الحرارة! ……أما بالنسبة لما ذكرته عن فتح صمامات الضغط الموجب والسلبي معًا، فهذا يتم في حالة عدم فتح صمام التوازن؛ حيث يتعرض كل من الجانبين الموجب والسلبي للضغط في نفس الوقت، مما لا يؤدي إلى تلف الجهاز بسبب تجاوز الحدود المسموح بها ! إنها عملية بسيطة شائعة! في الحقيقة، التشغيل ذهابًا وإيابًا أمر مزعج للغاية، استخدم صمام التوازن لتشغيلهم جميعًا مباشرة! ! هاها! هل هذا ما تعنيه؟ ؟ هذه الطريقة تعادل عدم تحقيق وظيفة صمام التوازن! ……لكن دعونا نتبع الإجراءات المعتادة، أوصي بالطريقة الأولى!
من المبادئ الأساسية في قياس البخار أن مجموعة الصمامات الثلاثية لا يمكن أن تكون مفتوحة في نفس الوقت، وذلك لأنه عندما تكون مفتوحة جميعًا، فإن الفرق في الضغط بين الضغط الإيجابي والسلبي سيؤدي إلى دخول السائل المكثف إلى الأنابيب...
يجب أن تضع في اعتبارك أن الفرق في الضغط الناتج عن جهاز التحكم في التدفق قد يؤدي إلى طرد السائل المتكثف داخل أنبوب نقل الضغط.
عند فتح صمام التوازن، لا يمكن ضبط المؤشر على الصفر. أما إذا لم يتم فتح صمام التوازن، فسيظل مستوى السائل المكثف داخل خزان التكثيف عند المستوى الذي يؤدي إلى تدفقه عبر الأنبوب المخصص لذلك (المعروف باسم أنبوب تدفق السائل المكثف). ولا يوجد تدفق للسائل داخل الأنبوب الرئيسي، (وإذا كانت العملية تتطلب بخارًا، فيمكن فتح مسار تخطي). ثم يتم ضبط المؤشر على الصفر. انتبه إلى ضرورة أن يكون هناك كمية كافية من السائل في كلا خزاني التكثيف، وإذا كان من الصعب تحديد ذلك، فيمكن فتح فتحة تعبئة سائل التكثيف لقياس المستوى.