Thread Content
今日、困難な問題に直面しましたので、皆様にご相談したいと思います。装置は孔板流量計を使って蒸気を計測しており、排液後しばらく経ってから圧力導管を触ってみるともう熱くありませんでした。そこで運転を開始しました! 差圧変送器から凝縮球引圧管までの長さは4.5メートル、水柱高さは1.5メートルです。 質問1:三弁ユニットは完全に閉じていますが、三弁ユニットの起動手順としては、まずバランスバルブを開き、次に正圧を開き、その後トランスミッターの正負圧室の空気を抜き、次にバランスバルブを閉じ、最後に負圧を開くことでトランスミッターの起動が完了します。この手順で正しいでしょうか?間違っていたら、ご指摘ください! 問題2:三弁ユニットは完全に閉じていますが、現在の開閉順序はまずバランス弁を開き、次に正圧弁と負圧弁を同時に開くものです。このとき圧力導入管が熱くなり、送信機が損傷するのではないかと心配されるため、やはり三弁ユニットを完全に閉じるしかありません。なぜ圧力導入管が熱くなるのか理解できない。主管路には蒸気があり、使用中でもあるのに、三弁ユニットのバランスバルブと正負圧バルブが同時に開いた後、正負圧がバランスバルブを通じて圧力導入管で回路を形成し、凝縮できないのだろうか!
三弁ユニットの開弁順序、これは排気する必要がありますか?私は決して排気しないで、直接バランスバルブを閉じ、正負圧室のバルブを開けますが、あなたの場合は排気時にバルブを開けても問題ありません。 しかし、蒸気流量計には問題があり、凝縮タンクが水平に設置されていない場合、流量計のゼロ点は流量がゼロであることを意味せず、再校正が必要です。校正する前は、バランスバルブを開けないことをお勧めします。 質問2についてですが、バランスバルブを開いた後に圧力導入管が熱くなったとのことですが、その原因は2つ考えられます。1つ目は、流量のある配管内で流体が孔板を通過する際に圧力差が生じ、わずかな逆流が発生し、その量は少ないものの、圧力導入管内の液体が実際に流動するため、熱さを感じるというものです。 二つ目は、凝縮タンクの位置が水平でない場合にバランスバルブを開くと、液面の高い側から低い側へ液体が流れ、それによって誘導管が熱くなることです。
1、ステップ1が間違っています。まずバランスバルブを開き、次に正圧と負圧を開き、最後にバランスバルブを閉じます。差圧変換器の測定範囲は一般的に狭く、単一の圧力は非常に高くなることがあるため、まず正圧を開きバランスバルブを閉じてから負圧を開くと、正圧側の圧力が急激に上昇し、部品が損傷する可能性がある。 2、配管が熱くなるのは、3つのバルブがすべて開いたときに圧力差が生じ、流体が流れて熱い蒸気が誘導管に入るためです。 3、引圧管の短時間の温度上昇は、変送器に影響を与えません。通常通り運用すれば問題ありません。
片側に圧力がかからず、最初からバランスバルブを開けました
バックエンドの主管でガスが使用されていないか、遮断弁が閉じられている場合、このときの流量は「0」になるはずです。もし「0」でなければ、この状態をゼロ位置に設定することはできますか?
……!!! 1は正解、エア抜きしても問題ない、凝縮水をなくさなければいいんだ!!規程に完全に合致しています! 2は間違っています。バランスバルブが開いている状態で、なぜ正圧弁と負圧弁を同時に開けるのでしょうか?圧力導入管全体に3つのバルブユニットを付ければ、それで回路ができるんじゃないか。少しの圧力で凝縮水が全部配管内に流れ込んでしまい、水がなくなってしまう。当然、熱くなる!……あなたが言う正負圧バルブを一緒に開くというのは、バランスバルブを開かない状態で操作するもので、一緒に開くことで正負圧側が同時に圧力を受けますが、それによって計器が過負荷で破損することはありません!!これはよくある簡単な操作です!実際は行ったり来たりするのが面倒で、バランスバルブを使って一緒に開ければいいんです!!はは!それがあなたの言いたいことですか??この方法は、バランスバルブの機能が発揮されていないに等しいのです!……それでも規程に従いましょう。最初の方法を推奨します!
蒸気を測定する際の基本的な原則として、3つのバルブが同時に開いていてはならない。3つのバルブが同時に開いていると、正圧と負圧の間に圧力差が生じ、その結果凝縮液が配管内に流れ込んでしまうからだ……
注意すべき点は、制御弁によって生じる圧力差が、圧力導管内の凝縮液を吹き飛ばしてしまう可能性があるということです。
バランスバルブを開けてしまうと、ゼロ点設定はできなくなります。バランスバルブを開けない場合は、凝縮タンク内の凝縮液の液面が、主管路に戻るための管(通称:凝縮液オーバーフロー管)まで到達するようにします。主管路内には媒体が流れません(工程上、蒸気が必要な場合はバイパスを開けることができます)。その後、計器のゼロ点調整を行います。2つの凝縮タンクの液体量は必ず十分に確保してください。判断が難しい場合は、凝縮液を注入する口を開けて、空気で目盛りを合わせてください。