تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة xxkhc في تاريخ 2016-3-11 الساعة 22:15. بخصوص مشكلة تركيب لوحة الثقوب بشكل خاطئ، فإن الآراء الواردة في الكتب المختلفة غير متسقة، مثل: 1. يذكر العديد من الكتب أن قراءات مقياس التدفق عند تركيب لوحة الثقوب بشكل خاطئ تكون منخفضة. 2. يقول كتاب «مائتا سؤال وجواب حول أجهزة القياس الأوتوماتيكية في الصناعة وأنظمتها»: إن قراءات مقياس التدفق الذي يحتوي على لوحة ثقوب تكون مرتفعة، بينما تكون قراءات مقياس التدفق الذي يحتوي على فوهة منخفضة. أما أنبوب فينتوري فهو يشبه لوحة الثقوب إلى حد ما، لكن قراءات مقياس التدفق فيه تكون مرتفعة أيضًا، لكن ليس بنفس الدرجة المرتفعة كما في حالة لوحة الثقوب. كلا الرأيين المختلفين المذكورين أعلاه يحظيان بدعم من الحسابات النظرية. إذًا، من هو المحق في النهاية؟ هل تم إجراء تجارب لمعرفة مدى الخطأ الناتج عن تركيب صفيحة الثقوب بشكل صحيح أو خاطئ في نفس ظروف العمل؟ هل يمكن فقط لأقسام القياس والمصانع أن تجري مثل هذه التجارب؟
من رسم تدفق الصفيحة المثقوبة، يتضح أنه إذا تم تركيب الصفيحة بشكل معكوس، فإن القيم المقاسة ستكون مرتفعة. لكن بعض المصادر تقول إن القيم المقاسة منخفضة.
إذا تم تركيب لوحة الثقوب بشكل معكوس، فإن الفرق في الضغط المقابل لنفس معدل التدفق سيكون أقل، وبالتالي ستكون قراءات جهاز قياس التدفق منخفضة. هذا صحيح تمامًا، وقد تم التحقق منه عمليًا. إن كنت لا تصدق، فجرب بنفسك.
إذا كان الضغط التفاضلي منخفضًا، فمن الطبيعي أن يكون معدل التدفق منخفضًا أيضًا
من المؤكد أنه صغير، أما بالنسبة للسبب فلا أعرف~
فكرت في الأمر، وفي نفس ظروف التشغيل، حيث يتم الحفاظ على ثبات فرق الضغط أمام وخلف لوحة الثقوب، فإن تدفق السائل سيزداد عند تركيب لوحة الثقوب بشكل معكوس، وذلك لأن معامل المقاومة يقل، وبالتالي يزداد إشارة التدفق عند التركيب المعكوس. بمعنى آخر، إذا كان التدفق متساويًا، فإن إشارة التدفق عند التركيب المعكوس ستكون أقل.
من الأعلى، صحيح ما قيل! ؟ يجب أن يكون الأمر كذلك، لكن نقطة البداية المذكورة في الكتاب مختلفة، مما تسبب في سوء فهم صاحب الموضوع!
يقيس لوحة الثقوب الضغط الستاتيكي للسائل على جدار الأنبوب. نظرًا لأن صفيحة الثقوب "تعيق" تدفق السائل، فإن جزءًا من السائل القادم من الجزء العلوي للصفيحة يعود إلى الخلف، مما يخلق ضغطًا إضافيًا على جدران الأنابيب في الجزء العلوي. وبالتالي، فإن الضغط الساكن الذي تقيسه صفيحة الثقوب يشمل هذا الضغط "الإضافي". (هذا يختلف عن أجهزة قياس الضغط). تشترط معيار ISO أن يكون المدخل العلوي للصفيحة المثقوبة على شكل “زاوية حادة عمودية” (بينما يمكن أن يكون هناك زوايا مستديرة في الجانب السفلي)، وذلك للحفاظ على دقة قياس الضغط في الجانب العلوي (لأن المعايير التجريبية تم وضعها بهذه الطريقة). إذا كان هناك تدفق عكسي (تدفق من الأعلى إلى الأسفل)، فإن قيمة الضغط في الجزء العلوي ستنخفض، وبالتالي سيقل معدل التدفق أيضًا. يمكن النظر إلى رسم توزيع الضغط أعلى وأسفل فلانج أخذ الضغط؛ حيث يوجد “قفزة صعودية” في قيمة الضغط بالقرب من لوحة الثقوب، وهذا هو السبب. @jiaguoyun @الحصان_الكبير_مع_القوس_الكبير