浮頂タンクの操作

2016-03-22View Original

Thread Content

浮頂タンクの低液位に関する規定を知っている人はいますか?どこかの国際規格に規定があるのでしょうか。きっと国際的な対応基準だ
Reply #22016-03-22
GB50074-2014石油庫規範によると、15自動制御および通信、15.1自動制御システム及び計器4では、タンクの低液位警報の設定高さは、ポンプがキャビテーションを起こさないような条件を満たす必要がある。外浮頂タンクおよび内浮頂タンクの場合、低液位警報の設定高さ(タンク底板からの距離)は、浮頂が底面に触れる高さよりも0.2m以上高く設定することが望ましい。
Reply #32016-03-29
SHT3007-2014、4.19

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.