HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

कपड़े से धूल हटाने वाली प्रणाली

2016-03-29View Original

Thread Content

बैग-आधारित धूल हटाने वाली प्रणाली में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्वों में से यदि कोई एक खराब हो जाए, तो उसमें कौन-सी समस्या है, इसे कैसे जल्दी पता लगाया जा सकता है? साथ ही, इन वाल्वों के सीलिंग रिंग भी आसानी से खराब हो जाते हैं… क्या कोई अनुभवी व्यक्ति इस बारे में मार
Reply #22016-03-29
आम तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्वों से आवाज़ आती है; खासकर जब वे काम कर रहे होते हैं, तो उनसे अधिक आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर ही पता लगाया जा सकता है कि कौन-से वाल्व में समस्या है।
Reply #32016-03-29
यदि कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व एक साथ कार्य करें, तो निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है।
Reply #42016-03-29
पाइपलाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व में यही कमी है – जब समस्या आती है, तो वहाँ मौजूद रहकर उसकी जाँच करना संभव नहीं होता। PLC के द्वारा भी केवल सर्किट संबंधी जानकारी ही प्राप्त की जा सकती है
Reply #52016-03-30
आमतौर पर, बैग-आधारित धूल हटाने वाली प्रणालियों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व क्रमशः कार्य करते हैं। ध्वनि सुनकर पता लगाया जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व कार्य कर रहा है या नहीं। यदि वाल्व कार्य नहीं कर रहा है, तो वोल्टेज जाँचें (आमतौर पर 24 वोल्ट डीसी होता ह
Reply #62016-03-30
पहले जिस कोकिंग प्लांट में धूल हटाने हेतु स्टेशन बनाए गए थे, वहाँ ग्यारह भंडारण कक्ष थे; प्रत्येक कक्ष की छत पर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व लगे हुए थे। जब ये वाल्व काम करते थे, तो बहुत शोर होता था। जब ये खराब हो जाते थे, तो वे गैस नहीं छोड़ पाते थे। एयर कंप्रेसर के इनलेट पर लगे फिल्टर भी ऐसे ही थे। सीलिंग रिंगें आसानी से खराब हो जाती हैं, इसका
Reply #72016-04-11
वहाँ का शोर काफी ज्यादा है, क्या इसे आसानी से पहचाना जा सकता है?
Reply #82016-04-11
हाँ, हमारे यहाँ फिलहाल कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि अगर कभी कोई समस्या आ जाए, तो उसे जल्दी से कैसे पता लगाया जाए।
Reply #92016-04-12
तो आप ऑनलाइन मल्टीमीटर का उपयोग करके यह पता लगा सकते हैं कि कौन-से सर्किट में वोल्टेज नहीं है। हम तो सीधे ही सुनकर ही इसका पता लगा लेते हैं। आपके यहाँ कौन-सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व है? इसके अलावा, कंट्रोल सिस्टम की जाँच भी कर लें – क्या उसका आउटपुट सही है?
Reply #102016-04-12
आप अपना हाथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व पर रख सकते हैं; जब यह काम करता है, तो आपको इसका एहसास होगा। यदि आपको कोई एहसास न हो, तो पावर सप्लाई या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व की जाँच करें। :)
Reply #112016-04-12
सर्किट ब्रेक होने का पता केवल स्थल पर ही लगाया जा सकता है – आवाज़ सुनकर, एवं निकलने वाली गैस/धु शॉर्ट-सर्किट की स्थिति में, इसे सीधे सिस्टम कैबिनेट से ही पता लगाया जा सकता है; शॉर्ट-सर्किट होने पर सर्किट ब्रेकर ऑ सर्किट ब्रेक को सक्रिय करें, रिले की गतिविधि देखें। कौन-सा रिले सक्रिय होकर सर्किट ब्रेक को बंद कर रहा है, इसका पता लगाएं। फिर यह पता लगाएं कि यह कौन-से चैंबर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व है!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.