Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “التنظيف الصناعي 123” في تاريخ 18/4/2016 الساعة 11:44. أساس إعداد هذا الخطة: تم إعداد هذه الخطة استنادًا إلى رسومات المعدات التي قدمها المالك، بالإضافة إلى المعايير الصناعية المعمول بها، كما تم الاستعانة بخطط التنظيف الكيميائي لخطوط الأنابيب الخاصة بالأكسجين التي نفذتها شركتنا على مر السنين، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي تم إجراؤها. Ø معيار جمهورية الصين الشعبية HG/T2387-2007 “معايير جودة التنظيف الكيميائي للمعدات الصناعية”.
Ø المعيار الخاص بوزارة الكيماويات في جمهورية الصين الشعبية، HGJ 2020-2000 “معايير تنفيذ وفحص أعمال إزالة الدهون”.
لـ: ضرورة التنظيف: وفقًا لمتطلبات تصميم خطوط أنابيب الأكسجين المذكورة في المعيار GB 50030–91، الفقرة 9.0.16، يجب أن تتوافق خطوط أنابيب الأكسجين والصمامات والتجهيزات المرتبطة بها مع المتطلبات التالية: يجب ألا تحتوي هذه الأجزاء على أي شقوق أو طبقات سطحية أو شوائب. يجب إزالة الزوائد والتراكمات الناتجة عن اللحام، بالإضافة إلى الرماد الناتج عن اللحام والرمل الملتصق والصدأ وغيره من المواد القابلة للاشتعال من الأسطح التي تتلامس مع الأكسجين، ويجب أن تكون الأسطح الداخلية ناعمة ونظيفة. كما يجب إزالة الصدأ من الأنابيب حتى يظهر لونها الأصلي ; يجب تنظيف الأنابيب والصمامات والتجهيزات المرتبطة بها وأجهزة القياس والوسادات العازلة وغيرها من الملحقات من الدهون. أما الصمامات وأجهزة القياس، فإذا كانت قد تم تنظيفها من الدهون في مكان التصنيع، وكانت مغلفة بشكل جيد ومصحوبة بشهادات تثبت ذلك، فيمكن عدم تنظيفها مرة أخرى. بالنسبة للقطع المخصصة للتنظيف من الدهون، سواء كانت سوداء أو ملونة، يُفضل استخدام ثلاثي كلورو الإيثيلين أو مذيبات غير عضوية أخرى لإزالة الدهون ; يُفضل استخدام ثلاثي كلورو الإيثيلين لتنظيف القطع غير المعدنية مثل وسادات الأسبستوس. بعد إزالة الدهون، يُفضل استخدام طريقة الفحص بالأشعة فوق البنفسجية أو طريقة التحليل بالمذيبات، حتى يتم الوصول إلى المعايير المطلوبة. يجب إغلاق فتحات الأنابيب التي تم فحصها والتأكد من خلوها من الدهون في أسرع وقت ممكن، كما يُفضل ملؤها بغاز النيتروجين الجاف. ل: الأعمال التحضيرية قبل بدء البناء ∙ مهام الطرف الأول: مراجعة «خطة البناء» المقدمة من الطرف الثاني، وإرسالها للمشرف والمالك للموافقة عليها، ثم يصدر المالك أمر التنفيذ. Ø التأكد من أن موقع البناء والمعدات المراد تنظيفها تسمح بإجراء عملية التنظيف. التأكد مع الطرف الثاني من موقع فتحات التوصيل الخاصة بعملية التنظيف.
المواصفات الخاصة بالمرافق العامة في الموقع:
مصدر المياه: مياه معالجة، معدل التدفق >100 متر مكعب/ساعة، ونسبة الشوائب <25 جزء في المليون.
مصدر الطاقة: ثلاثة أطوار وخمسة أسلاك، بجهد 380 فولت، بقدرة 132 كيلوواط لوحدة واحدة، و45 كيلوواط لوحدة أخرى، بجهد 220 فولت.
كما يوجد عدة مصادر للإضاءة (يجب أن تكون مصادر الطاقة على بعد 50 مترًا على الأقل من منطقة محطات الضخ المستخدمة في عملية التنظيف). Ø البخار: 8-10 كجم/سم²، 7-8 طن/ساعة؛ قطر أنبوب التصريف هو DN80. النيتروجين أو الهواء المضغوط: نقي وجاف وخالٍ من الزيوت، ضغط 0.6–0.8 ميجا باسكال. 6.1.5 Ø معالجة الفضلات: يتولى الطرف الأول تنسيق الأمور مع المالك، الذي يحدد مكان تصريف الفضلات، بينما يتولى الطرف الثاني معالجة الفضلات في جميع المراحل حتى يصل مستوى الرقم الهيدروجيني إلى 6-9، ثم تصريفها في المكان الذي يحدده المالك. Ø التأكد من الأجزاء التي لا يُسمح بتنظيفها كيميائيًا، ويقوم الطرف الأول بإزالتها قبل عملية التنظيف، مع إجراء توصيلات مؤقتة أو عزل مناسب، ثم إعادتها إلى مكانها بعد انتهاء عملية التنظيف. يتحمل الطرف الأول مسؤولية تفكيك الأجزاء وإعادة تركيبها، بالإضافة إلى مسؤولية تركيب الأغطية المؤقتة وإزالتها. ل أنابيب مؤقتة. متطلبات الأنابيب المؤقتة: يُمنع وجود أي بقايا زيت أو تآكل شديد أو أي شوائب أخرى داخل الأنابيب المؤقتة قبل التركيب، كما يُسمح بوجود كمية صغيرة من الصدأ السطحي، مع ضرورة الحفاظ على نظافة الأنابيب المؤقتة. يجب أيضًا إجراء اختبار مقاومة الضغط على الأنابيب. Ø قبل توصيل الأنابيب المؤقتة بالمعدات الرسمية، يمكن غسلها أولاً بالماء، وبعد تنظيف الأنابيب المؤقتة يتم توصيلها بالمعدات الرسمية. ويتم التأكد من نظافة الأنابيب بشكل مشترك من قبل المالك والطرف أ والطرف ب. التحقق من حالة المعدات قبل التنظيف: يجب إجراء اختبار لضغط الماء وعملية تنظيف بالهواء على أنابيب الأكسجين قبل التنظيف، وبعد التأكد من جودتها، يتم إجراء عملية إزالة الدهون. Ø تلبي ظروف المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والبخار والنيتروجين والهواء المضغوط متطلبات البناء. Ø نظام التصريف سليم. Ø يجب أن يكون سطح المكان نظيفًا ومستويًا، مع توفير إضاءة كافية. لـ الطرف الثاني: تقديم خطة العمل – يجب تقديم خطة بناء مفصلة، بالإضافة إلى خطة لمعالجة السوائل الناتجة عن العمليات، وأي وثائق أخرى يطلبها الطرف الأول. Ø التدريب الداخلي للموظفين Ø يجب على عمال البناء الوصول إلى موقع العمل في الوقت المحدد، وتنظيف المعدات وتوفير المواد الخام. Ø يجب على جميع العاملين في موقع البناء أن يخضعوا للتأهيل والتدريب وفقًا لمتطلبات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالمالك. Ø تدريب المشغلين تقنيًا. للأعمال الأخرى: توفير رسومات توضيحية مؤقتة لأنابيب التنظيف، يتم توجيه عملية تركيب الأنابيب من قبل شخص متخصص. Ø التأكد مع الطرف الأول من موقع فتحات التنظيف، ويمكن تحديده بناءً على الوضع الفعلي أثناء اختبار الأنابيب. Ø يتم تعليق عينات التآكل داخل الخزان الدوار لقياس سرعة التآكل.
Ø يتم إغلاق صمامات الأنابيب غير المرتبطة بنظام التنظيف (باستثناء الأنابيب المكونة لدائرة التنظيف)، وذلك لضمان جودة عملية التنظيف وإزالة الرواسب الموجودة داخل النظام، كما يتم فتح صمامات التصريف في النظام بشكل دوري لإخراج تلك الرواسب. إنشاء نظام تنظيف مؤقت • ترتيب موقع التنظيف: يجب أن يتم وضع محطات الضخ المستخدمة في التنظيف، ومواد التنظيف، بالإضافة إلى المواد الأخرى اللازمة للعمل، وفقًا للمتطلبات ذات الصلة في سياسة HSE الخاصة بالمالك. يجب وجود علامات واضحة في منطقة التنظيف ومنطقة تخزين المواد الخام، كما يجب وضع لوحات تحذيرية واضحة أثناء العمل لتنبيه الأشخاص غير المخولين بالعمل بالابتعاد. تُركب الأنابيب المؤقتة وفقًا لمخطط عملية التنظيف، ويجب الاحتفاظ بالأجزاء المفككة بشكل سليم بعد معالجتها يدويًا، لتسهيل إعادتها إلى مكانها بعد التنظيف.
Reply #22016-04-08
ألم تلاحظ ما هو الموضوع؟ ما الذي يريد صاحب المنشور مناقشته؟
Reply #32016-04-09
لا توجد معايير للتنظيف، فكيف يمكن اعتباره جيدًا؟ ضوء أسود أم ضوء أبيض؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.