Die Fabrik verfügte ursprünglich über ein AB Controllogix-PLC-System, wobei jede IO-Karte über einige freie Kanäle verfügte. Da dieses PLC zur Steuerung der Produktion eingesetzt wird und kein Stromausfall zulässig ist, planen wir, unter Stromzufuhr weitere analoge Eingangs- und Ausgabekanäle hinzuzufügen. Die Techniker vom Hersteller Rockwell sagten, es gäbe kein Problem. Liebe Freunde, hat schon jemand von euch so etwas gemacht?
Solange es zuvor konfiguriert wurde, kann man die Kabel verbinden. Sie können versuchen, ein Signal an den AI zu senden – im Hintergrund kann man dann erkennen, ob eine Eingabe vorliegt
Mit der Konfiguration gibt es kein Problem, man muss nur beim Aufbau vorsichtig sein. Wenn etwas mit dem Kabel in Berührung kommt und dadurch die Anlage zum Stillstand kommt, dann wird es problematisch. Deshalb sollte man im Internet nicht arbeiten, es sei denn, es ist absolut notwendig.
Theoretisch gibt es kein Problem mit der Verkabelung online, man sollte jedoch auf einige Punkte achten: 1. Lassen Sie das 24-V-Stromkabel des Templates nicht locker werden. 2. Lassen Sie die bereits angeschlossenen AI-Kabel nicht locker werden. 3. Lassen Sie keine Hochspannungssignale angeschlossen werden. 4. Das Programm ist zunächst online, anschließend werden neue Punkte und das Programm hinzugefügt, danach wird es heruntergeladen. Wenn das Programm offline fertig geschrieben wird, stoppt das Herunterladen den CPU