Wie werden die Steuerpunkte für die Stufensteuerung bestimmt?

2016-04-12View Original

Thread Content

In einem Entlastungssystem gibt es zwei Regelventile mit den Bezeichnungen A und B. Der Messbereich des Transmitters liegt bei 0–0,4 MPa, während der Einstellwert des Controllers bei 0,25 MPa liegt. Es wird verlangt, dass bei einem Druck von 0,25 MPa Ventil A geöffnet wird. Wenn der Druck weiter ansteigt und 0,3 MPa erreicht, soll Ventil B geöffnet werden. Wo wird also der Schaltpunkt, den der Controller ausgibt, festgelegt? Ich bitte die Experten um Rat.
Reply #22016-04-12
Dieser Punkt der Drucksteigerung lässt sich nicht genau bestimmen, da es verschiedene Situationen gibt: 1. Wenn Ventil A vollständig geöffnet ist, steigt der Druck weiter an auf 0,3 MPa – in diesem Fall muss Ventil B geöffnet werden. 2. Wenn Ventil A noch nicht vollständig geöffnet ist, hat der Druck bereits 0,3 MPa erreicht – dann muss auch Ventil B geöffnet werden. Deshalb denke ich, dass es nicht einfach ist zu bestimmen, wo die Trennpunkte liegen. Allerdings kann der Threader versuchen, es an der Stelle zu tun, an der 50 % ausgegeben werden – solange die Anforderungen erfüllt sind, muss man sich nicht darum kümmern, an welcher Stelle genau das geschehen muss.
Reply #32016-04-12
Der Ausgangspunkt für die Steuerung liegt bei 0,28 Mpa. Bei einem Wert unter 0,28 Mpa wird Ventil A geöffnet und Ventil B geschlossen; Über 0,28 Mpa: Ventil B öffnen, Ventil A schließen.
Reply #42016-04-12
Wie wird dann die 50 % ermittelt? Hat das nichts mit dem PV-Wert zu tun?
Reply #52016-04-12
Ist die Ausgabe des Controllers nicht 0–100 %? Kann man es mit dem PV-Wert einstellen?
Reply #62016-04-12
PV muss mit SP verbunden werden – die PV-Ventile öffnen sich erst, wenn PV höher ist als SP. Die Konfiguration ist einsatzbereit – füllen Sie etwas Stickstoff hinein und versuchen Sie es, dann wissen Sie es.
Reply #72016-04-12
Sie können einstellen, dass ein digitaler Signalwert von 0 bis 0,3 Mpa einer Ausgabe von 0 bis 100 % entspricht – es handelt sich dabei um eine Stufensteuerung. Für detaillierte Planung wenden Sie sich an einen Messtechniker.
Reply #82016-04-12
Ich bin sehr schlecht. Wenn zwei Ventile bei 50 % eingestellt sind, dann liegen die drei Klimastellventile in den Zwischenstufen bei 33,3 %? 66,7 %?
Reply #92016-04-12
Das ist nicht fest vorgeschrieben; die Auswahl der Stufpunkte erfolgt je nach Bedarf. In einigen Fällen ist es notwendig, dass zwei Regelventile in einem Überschneidungsbereich arbeiten, in anderen Fällen soll keine Überschneidung vorliegen – manchmal gibt es sogar einen Totzonenbereich zwischen den Stufpunkten.
Reply #102016-04-12
Die Frage ist nicht klar formuliert: Soll Ventil A bei einem Druck von 0,25 MPa vollständig geöffnet werden? Funktioniert Ventil A dann nicht, wenn der Druck unter 0,25 MPa liegt? Und wenn der Druck weiter ansteigt und 0,3 MPa erreicht, soll dann Ventil B vollständig geöffnet werden?
Reply #112016-04-12
Es kann so gestaltet werden: 0–50 Grad entsprechen der Öffnungsstufe der Ventil A, 50–100 Grad der Öffnungsstufe der Ventil B (wenn das Ventil B geöffnet ist, ist das Ventil A vollständig geöffnet)~~
Reply #122016-04-12
2,5 Bar sind ausreichend~~Bei 2,5 Bar öffnet sich Ventil A; wenn der Druck über 3 Bar liegt, öffnet sich Ventil A vollständig und Ventil B tritt in Aktion~~
Reply #132016-04-12
Ist der Trennpunkt rein eine Frage der Erfahrung?
Reply #142016-04-12
Da der Behälter immer eine bestimmte Druckbelastbarkeit aufweist, kann ein Toleranzbereich festgelegt werden. Angenommen, der Schwellenwert liegt bei 0,275: Dann öffnet sich Ventil A bei 0,25 MPa und Ventil B bei 0,3 MPa.
Reply #152016-04-12
Man kann nicht einfach davon ausgehen, dass zwei Ventile eine Stufenregelung ermöglichen – man muss dies im Einklang mit den Prozessanforderungen beurteilen
Reply #162016-04-12
Ich finde auch, dass diese Steuerung nicht per Stufensteuerung benötigt wird
Reply #172016-04-13
Es ist so: Als Trennpunkt wird entweder der Schrittpunkt oder der nach den Prozessanforderungen festgelegte Wert von 0,25 MPa verwendet; 2. Ventilsteuerungskonzept: Für die Prozesssteuerung wird ein Gas-Aus-Schalter verwendet (vorläufig Ventil A), für das Entleeren ein Gas-Ein-Schalter (vorläufig Ventil B). Bei einem Druck unter 0,25 öffnet sich Ventil A zur Regulierung, wobei Ventil B in diesem Fall geschlossen ist ; Bei einem Druck von über 0,25 MPa schließt sich Ventil A und Ventil B öffnet sich zur Regulierung ; 3. Wenn der Druck nur geringfügig schwankt, aktiviert sich die Regulierventil nicht und das System bleibt im stabilen Zustand.
Reply #182016-04-13
Es wird nicht klar gesagt, ob der Ventil A bei 0,3 Mpa geschlossen werden soll. Meiner Meinung nach ist eine stufenweise Steuerung nicht unbedingt notwendig

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.