Probleme mit dem Massenstrommesser, sofortige Antwort erwünscht

2016-04-13View Original

Thread Content

Ein Massenstrommesser aus der Emerson 1700-Serie. Der Anzeigetitel vor Ort zeigt normal an, und das Ausgangssignal der Stromstärke ist ebenfalls in Ordnung. Doch nachdem das Signal an den PLC angeschlossen wurde (Mitsubishi-PLC-Analogkarte), zeigte sich in den ersten 20 Sekunden eine normale Darstellung des Pumpenbetriebs. Danach wurde die Anzeige nicht mehr angezeigt – doch das Stromstärkesignal blieb weiterhin normal. Bitte um Lösung, warte online, es macht mir große Sorgen
Reply #22016-04-13
Meinen Sie damit, dass das Ausgangsspannungssignal normal ist – also der Wert, der gemessen wird, wenn die Schleife des Ausgangsspannungssignals unterbrochen wird – oder der Wert, der mit einem Milliampermeter gemessen wird?
Reply #32016-04-13
Wie hoch ist die Spannung, die auf der PLC-Seite gemessen wird, wenn die Schleife des Ausgangsstromsignals unterbrochen wird?
Reply #42016-04-13
0V bestätigt, dass der PLC passiv ist
Reply #52016-04-13
Wie hoch ist dann die Spannung auf der Seite des Massenstrommessers, wenn die Schleife des Ausgangsstromsignals unterbrochen wird?
Reply #62016-04-13
Wie hoch ist dann die Spannung auf der Seite des Massenstrommessers, wenn die Schleife des Ausgangsstromsignals unterbrochen wird?
Reply #72016-04-13
Wie hoch ist dann die Spannung auf der Seite des Massenstrommessers, wenn die Schleife des Ausgangsstromsignals unterbrochen wird?
Reply #82016-04-13
Alle Signale bei 24 V sowie die vom PLC abrufbaren Signale wurden überprüft – alles ist in Ordnung
Reply #92016-04-13
Oh, das kann nur bedeuten, dass mit diesem Kanal des PLC ein Problem vorliegt. Trennen Sie diesen Kanal des PLC vollständig ab und geben Sie ihm ein passives Signal von 4–20 mA – schauen Sie dann, ob etwas auf dem Bildschirm angezeigt wird
Reply #102016-04-13
Auch der PLC-Kanal wurde ausgetauscht – ohne Erfolg. Wenn man einen anderen Durchflussmesser auf diesen Kanal stellt, funktioniert alles einwandfrei! Der Kopf tut weh – ich mache das schon seit 2 Tagen
Reply #112016-04-14
Was Sie meinen, mit anderen Durchflussmessern auf diesen Kanal umzustellen – handelt es sich dabei auch um Massenstrommessgeräte dieses Modells, die ebenfalls eine aktive Ausgabe verwenden?
Reply #122016-04-14
Wenn festgestellt werden kann, dass mit dem Signal des Durchflussmessers sowie mit dem Kanal selbst alles in Ordnung ist, dann sollte man die Leitungen überprüfen, um zu sehen, ob es Probleme mit dem Widerstand der Leitungen gibt
Reply #132016-04-14
Senden Sie ein Frequenzsignal mit 475, um zu prüfen, ob auf dem Monitor im Kontrollraum eine entsprechende Anzeige erscheint. Dadurch kann festgestellt werden, ob es sich um ein Problem mit dem Sensor oder um ein Problem mit dem Schaltmodul handelt.
Reply #142016-04-14
Wie hoch ist der Stromwert in mA? Überprüfen Sie die Leitungen, ob es beschädigte Erdungen gibt
Reply #152016-04-14
Habe so ein Problem noch nie gesehen, habe es studiert – ich empfehle, die Leitungen zu überprüfen. Dieses System besteht aus Transpondern, Übertragungsleitungen sowie Empfangskanälen für das PLC. Der Transponder sowie die Kanäle funktionieren einwandfrei – es kann also nur ein Problem mit den Übertragungsleitungen vorliegen. Man sollte prüfen, ob diese beschädigt sind oder ob es Störquellen gibt
Reply #162016-04-14
In Ihrem Fall liegt es wahrscheinlich an einem Problem mit der Leitung. Sie können überprüfen, ob die Stromsignale am Ausgang des Durchflussmessers mit denen am Eingang der PLC-Karte übereinstimmen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.