上海ケント流量計の問題

2016-04-13View Original

Thread Content

現場の計量計は正常に動作し(0~80トン)、バルブを完全に閉じた後、現場の計器はゼロを示し、流量はありませんでした。しかし、室内のDCSには23トンと表示されており、測定した電流は5ミリアンペア強です。理由がわかりませんが、どうすれば解決できますか?
Reply #22016-04-14
表示値は0になっているが、測定される回路電流には5mA以上の電流が流れている。まずは回路をテストし、回路チェッカーやプロセスチェッカーを使って回路を確認してください。問題がなければ、計器自体に問題があるということです。ハンドヘルダーを接続して出力値を確認してみてください。場合によっては、メーターには二次計機能があり、自動的に換算されることもあります。表示範囲の設定が計器の測定範囲と一致していないか確認し、修正すればよいでしょう。 もしすべての設定が正しく、かつ計器の電流出力も確かに5mAであるならば……計器を交換し、メーカーに連絡して対応してもらってください。
Reply #32016-04-14
私たちは流量計を製造しています。協力の機会がありますよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.