HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

技術相談:既存の装置の周囲でハンマーで杭を打つことは可能ですか?

2016-04-27View Original

Thread Content

この投稿は、2016年4月28日09時29分にhesonchang214によって最終的に編集されました。私たちのところに化学プラントがあり、最初に第1期が建設されました。現在、第2期の建設を計画しており、第2期は第1期に隣接しています。現在、3基のタワーに杭を打つ必要があり、その杭を打つ場所は第1期のプラントから約10メートルの距離にあります。使用するのは直径400ミリメートルのAB型杭で、深さは17メートルです。コストを削減するために打撃杭を使いたいと思っていますが、杭工事を請け負う業者や設計会社は反対しており、静圧杭や混合杭を使用すれば既存のプラントに振動の影響がないと主張しています。では、打撃杭を使っても良いのでしょうか?ありがとう!
Reply #22016-04-27
国の規定で許可されておらず、もし隣の装置が製造されていなくても構いません。
Reply #32016-04-27
まだ生産されているんですが、具体的にはどの規定でしょうか?
Reply #42016-04-28
規範があるはずです。以前にも同様の事例があり、圧縮機の振動によるリレー作動で直ちに停止しました~~~~
Reply #52016-04-28
見てみてください。建設士試験の都市工学実務と建築工学実務の資料で、正確な場所は忘れましたが、そこには杭基礎工事の安全要件が書かれています
Reply #62016-04-28
杭基工事を行う業者も設計院も反対しているのであれば、彼らの意見に従うべきです。また、「建築杭基技術規範」JGJ94-2008も参考にしてみてください!
Reply #72016-05-09
ハンマー打ち杭も可能だが、隔震溝の設置や既存設備の停止による工事期間の確保など、ハンマー打ちによる振動が既存設備の運用に影響を与えないよう適切な対策を講じる必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.