機器の SIL 評価は、すべての制御ループ内のすべての機器に適用されますか、それとも SIS および ESD システム内の機器のみに適用されますか?

2015-08-31View Original

Thread Content

製油所ユニット機器の SIL 評価は、すべての制御ループのすべての機器に適用されますか、それとも SIS および ESD システムの機器のみに適用されますか?ありがとう!
Reply #22015-08-31
SIS および ESD システムの機器のみ、その他は DCS 考慮の範囲に含まれます。
Reply #32015-08-31
コンプレッサーに内蔵されたパーキング保護システムの機器は SIL 評価を受ける必要がありますか?
Reply #42015-08-31
さらに、火災およびガス検知システムには SIL 評価が必要ですか?
Reply #52015-08-31
理論的には評価が必要で、エンジニアリングの側面は 2 番目の評価 (主に設備一式に対するもの)、1 番目の評価はプロセス自体と公共事業に対するものです。 ただし、コンプレッサーはメーカーの「モジュール式」設計に属しており、安全性の観点からは大きな問題はありません。所有者と製造業者の間で潜在的な意見の相違が生じる可能性があります。: カードボード構成と冗長構成ソリューション。 消防システムには SIL 認証は必要ありません;空気圧システムには「出力連動機構」がなく、SIL認証は必要ありません。海洋石油プラットフォームの火災およびガスシステムに SIL 認証が必要かどうかはわかりません (必要な場合があります)。 @ジアグオユン
Reply #62015-09-01
**国家労働安全総局の文書第 116 号では、化学安全計装システム (SIS) には、安全連動システム、緊急停止システム、有毒危険物、可燃性ガス、火災検知および保護システムなどが含まれると記載されています。 この定義によれば、安全計装システムの SIL 評価を実施する場合、有毒で危険な可燃性ガスと火災の検知および保護システムも評価する必要があります。有毒で危険な可燃性ガスと火災検知および保護システムについて SIL 評価を実施するにはどうすればよいですか?
Reply #72015-09-01
**国家労働安全総局第 116 号では、ガス検知システムと防火システムを安全計装システム (SIS) に分類していますが、これは少しわかりにくいです。1.SIS システムをセットアップするには、まず保護オブジェクトを評価し、インターロック ループを SIL 1 ~ 3 に等級付けする必要があります。機器が専門家に受け取られた後、SIS システムの設計を開始できます。上流条件がなければ、SIS 設計は空対空です。 2.安全インターロック出力のない SIS システムはほとんど意味がありません。(ガス警報灯は安全インターロック出力には属しません) 3.確かにSILおよび耐火認証を取得しているメーカーはありますが、主に海洋石油プラットフォーム向けに多くはありません。 SIS に進入するガス 1 回遭遇:外部ガスと防爆制御室の空調システムを連携。出力があるのでSIS系に分類されます。 安全システムは新しいものですが、昔は誰もが簡単だと思っていたため、実装が困難でした(SIS-PLCへの変更)。実際、これは大きなカテゴリであり、SIS システムは中間のリンクにすぎません。私の知る限り、安全監督局は無錫開発区で SIS の推進を試験的に進めており、多数の専門家を雇用しています。目的は、SIS システムの評価、特性評価、設計、監視の方法に関する経験を蓄積し、合理的なルートを見つけることです。 長い目で見れば、タンク周りの連動をSIS化しておけば、将来的にはトラブルが減ります。 @ジアグオユン
Reply #82015-09-02
ということは、SIL 評価は ESD システムを含む SIS システムのみに適用され、ガス検知システムや防火システムは含まれないということですか?
Reply #92015-09-02
FGS(Fire and Gas System)はSISの応用分野の一つで、いわゆる防火や有毒・有害ガスの検知を指します。私が知っている国内のものとしては、CNOOCのオフショアプラットフォーム(ハネウェルのSMと横河のプロセーフ)があり、浦光ガス田(ハネウェルSM)でも使用されています。
Reply #102015-09-02
私の情報経路分析によると、天津事故後、安全監督部門が会議を開き、116の実施を強化するという論調だった。 新規プロジェクトのガスシステムは(出力の有無に関わらず)SISカテゴリーに含まれると予想されており、一足先に構成することが目的です(将来的には連動出力も追加される可能性があります)。 消防設備には防火認定が関係しており、国産製品は数多くあります(SIS認定を取得している製品は少ない)。移行にはしばらく時間がかかり、より多くの認定製品が登場するまでお待ちください。ロードマップはいまだ不透明であり、長期的には逃げ場はありません。 @ジアグオユン
Reply #112015-09-08
これはデザインによって異なります。設計された連動ループが SIL1 ~ 3 のどのレベルに属するかに応じて、ループを構成する必要があります。 SIL の計算には、各リンクの製造元が、計算に必要な PFD 係数を含む SIL 証明書を提供する必要があります。;各リンクには対応するレベルの SIL 証明書がありますが、回路全体が必ずしも SIL レベルの要件を満たしているわけではないことに注意してください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.