HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Wie wird ein Überspannungsschutzgerät entworfen und ausgewählt?

2016-04-18View Original

Thread Content

Wie werden die Überspannungsschutzgeräte auf der Seite des Eingangskastens im Niedervoltsverteilerraum sowie auf der Seite der Beleuchtung von außen nach innen oder des Verteilerkastens von Donglei ausgewählt? Danke
Reply #22016-05-06
Wir wählen in der Regel auf der Eingangsseite einen Restspannungswert von 2500 V und eine Stromstärke von 100 KA – das ist die erste Stufe. Auswahl der Spannung: 1500–2000 V, Stromstärke 40 KA, zweite Stufe. Dritte Stufe, 1200 V, 10 KA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.