डिसैल्वेटेड पानी का तापमान 70-80 डिग्री एवं दबाव 0.85 MPa है; इसे लगभग 30 डिग्री तक घटाना आवश्यक है। इसके लिए एक एक्सचेंजर का उपयोग किया जाता है, जिसमें परिसंचरण जल का उपयोग करके इसे ठंडा किया जाता है। परिसंचरण जल का तापमान 20-30 डिग्री एवं दबाव 0.4 MPa है। ऐसी स्थिति में, एक्सचेंजर का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? साथ ही, यह भी जानना आवश्यक है कि परिसंचरण जल कहाँ से जाए – ट्यूबों के माध्यम से या डिसैल्वेटेड पानी के माध्यम से?
इस पोस्ट को अंतिम बार “डिज़ाइन सेनियर नौसिखिया” द्वारा 2016-4-18 21:03 पर संपादित किया गया। सुझाव है कि HTRI सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सिमुलेशन किया जाए; या फिर रासायनिक डिज़ाइन मैनुअल में दी गई विधियों का उपयोग करके हाथ से भी गणना की जा सकती है… बशर्ते कि कुल ऊष्मा संचरण गुणांक निर्धारित किया जाए। इसके अलावा, फोरम में खोज का उपयोग करके पोस्ट का लिंक प्राप्त करें: http://bbs.hcbbs.com/thread-337822-1-1.html। “विश्राम क्षेत्र/पर्यटन” विभाग में “वसंत कहाँ है? – सीज़न 2” नामक कार्यक्रम चल रहा है। । । गतिविधि में भाग लेने हेतु पंजीकरण का लिंक: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=378&page=1
गतिविधि से संबंधित पोस्ट लिखने हेतु लिंक: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=378&page=1
यहाँ हमेशा ही आकर्षक इनाम उपलब्ध रहते हैं… जल्दी से भाग लें!
सबसे पहले, आपका “सर्वोच्च तापमान” सही ही नहीं है। इसे 30℃ तक ठंडा किया जाता है, लेकिन आपके द्वारा इसे आयात करते समय भी इसका तापमान 30 शर्तों को फिर से बताइए।~
माफ़ कीजिए, मैं नया हूँ। मैं 70-80 डिग्री के विलयनीय पानी को लगभग 30 डिग्री तक लाना चाहता हूँ; जबकि परिसंचरण जल का तापमान 20-30 डिग्री है। एक छोटा सा ऊष्मा-विनिमयक बनाइए।
डिस्टिल्ड पानी पाइपलाइन में बहता है, जबकि कूलिंग वाटर शेल पाथ में बहता है। ऊष्मा-आदान-प्रदान हेतु आवश्यक क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु, डिस्टिल्ड पानी की प्रति घंटे होने वाली प्रसंस्कर
डिसैलिनेटेड पानी का तापमान 70-80 डिग्री, दबाव 0.85 MPA? क्या यह भाप का जलीय रूप है? इतने उच्च तापमान एवं दबाव वाले पानी से ऊष्मा को क्यों वापस प्राप्त नहीं किया जाता? सर्कुलेटिंग वॉटर से कूलिंग करना तो बहुत ही अपव्य