Ich habe eine Frage an alle: Wie wird bei Pumpen, die durch DCS gesteuert werden, der Start und Stopp des Motors realisiert? Die Konfiguration im DCS umfasst zwar den Start- und Stop-Befehl – aber wie genau wird der Start und Stopp einer Pumpe gesteuert? Könnte man dazu ein Schaltbild zeichnen, um das zu erklären? Danke
Einfach ausgedrückt: Das DCS-Programm gibt ein DO-Signal an die Elektronik weiter – und das ist wiederum der Controller der Pumpe. Wenn der Steuerer des Pumps dieses Signal erhält, startet er; wenn das Signal verschwindet, stoppt er.
Wohin werden die beiden Kabel zur Elektrik angeschlossen? Ist das Signal des DCS einfach nur ein Ein- oder Ausschalten?
Das Startsignal wird vom DCS als trockener Kontakt an die Elektrik ausgegeben. Über einen Zwischenrelais wird dieses Signal in den elektrischen Steuerkreis zur Pumpensteuerung eingeschleust, wodurch der Betrieb der Pumpe gestartet wird. Das Stoppen der Pumpe erfolgt auf ähnliche Weise.
Die DCS gibt an die Elektrik 2 Trockenkontakte aus, um Mittelrelais zu steuern; die Funktionen werden über diese 2 Mittelrelais realisiert.
Der DCS verfügt über zwei Ausgangsschalter: einen offenen Schalter und einen geschlossenen Schalter. Der offene Schalter ist parallel zum Startknopf vor Ort angeschlossen, der geschlossene Schalter hingegen in Reihe mit dem Stoppknopf vor Ort. Die Ausgabe erfolgt in Form von Pulsignalen.
Pflanzendiagramme funktionieren genauso wie PLCs