Die DCS-Steuerungskabine verfügt in der Regel über mehrere 220VAC-Stromquellen

2016-04-20View Original

Thread Content

In der DCS-Steuerungskabine gibt es in der Regel mehrere Stromquellen mit 220 V AC. Von der Verteilungskabine aus kommen ebenfalls mehrere Stromquellen – wie sind diese miteinander verbunden? Wie wird Redundanz erreicht? Gibt es einen UPS – und wie wird dieser angeschlossen?
Reply #22016-04-21
Vier Wege, Laien verstehen das nicht so gut. Es gibt Zeichnungen
Reply #32016-04-21
Zwei UPS-Systeme – eines für die Netzstromversorgung, das andere für die Versorgung des DCS-Stromverteilergehäuses. Die Stromversorgungsredundanz wird durch die DCS-Stromversorgungsmodule gewährleistet
Reply #42016-04-21
Heutzutage wird in der Regel eine Dual-UPS-Betreibung mit zusätzlichem Netzstrom erforderlich. Zwei UPS-Einheiten gewährleisten durch Stromversorgungsmodule und Schnittstellenmodule Redundanz; eine weitere Netzstromquelle versorgt die Beleuchtung und Lüfter des Schranks.
Reply #52016-04-21
In der Regel zwei UPS-Systeme; für wichtige Anwendungen wird ein weiteres System mit Netzstrom hinzugefügt
Reply #62016-04-21
In der Regel gibt es zwei unabhängige UPS-Quellen zur Stromversorgung. Je nach den tatsächlichen Bedürfnissen kann es aber auch eine UPS-Quelle sowie eine Stromversorgung über das öffentliche Netz geben. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Anforderung, dass die Bedienerstation über zwei Stromquellen und über einen Schnellumschalter mit Strom versorgt werden muss!
Reply #72016-04-21
Option 1: Es ist möglich, mit zwei UPS-Systemen zu versorgen, wodurch kein Strom aus dem Netz erforderlich ist. Option 2: Doppelte UPS-Betreibung + Netzstrom. Die Steckdose wird verwendet, um den Ventilator und die Beleuchtung mit Strom zu versorgen.
Reply #82016-04-21
Eine Netzstromquelle und ein UPS reichen aus; Das Netzstromsystem selbst ist doppelt redundant
Reply #92016-04-21
UPS-Geräte gibt es mit und ohne Redundanz. Wenn Redundanz erforderlich ist, sollte man ein UPS-Gerät mit Redundanz wählen. Auch der redundante UPS liefert Strom – letztendlich gelangen sowohl der Strom vom UPS als auch der Strom aus dem Netzwerk zum DCS. Insgesamt 2 Wege
Reply #102016-04-24
An Orten, die im Allgemeinen nicht so wichtig sind, wird in der Regel eine UPS-Anlage zusammen mit dem Netzstrom verwendet. An wichtigen Orten werden hingegen zwei UPS-Anlagen sowie ein Netzstrom verwendet. Entscheidend ist dabei, ob ein Stromausfall zu erheblichen Gefahren oder erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führen könnte!
Reply #112016-04-24
Wir verwenden beide Quellen: eine UPS und die Netzstromversorgung

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.