Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von lflsedin am 22.4.2016 um 22:05 bearbeitet. Wie wird die Selbststartschaltung der Kühlwasserpumpe getestet?
Der Beitragstäter ist nicht ausreichend detailliert – unter welchen Bedingungen soll die automatische Startfunktion der Pumpe zur Kühlung der Brenner in Betrieb genommen werden? Bei einem ersten Betriebsstart reicht es aus, wenn das DCS-System entsprechende Signale sendet; Wenn der Vergasungsofen in Betrieb ist, sollte man vorsichtig mit den Tests zur Überprüfung der Interlocks vorgehen. In diesem Fall kann man schrittweise vorgehen: Zunächst sollte geprüft werden, ob die Signalinterlocks ordnungsgemäß funktionieren ; Eine weitere Umstellung der Pumpe vor Ort findet statt, doch im Allgemeinen wird davon abgeraten, da es bei dem Vergasungsofen Sicherheitsvorkehrungen gibt: Sowohl der Durchfluss des Kühlmittels für die Brenner als auch die Temperatur dieses Kühlmittels werden überwacht – das kann zu Störungen im Betrieb führen. Sehr vorsichtig!
Das wird im Parkzustand durch das Instrument angezeigt
Wenn man anhält, kann man die Pumpe zum Testen anhalten
Unsere Anlage wird noch nicht in Serie produziert – wir befinden uns derzeit in der Testphase. Ich möchte gerne wissen, wie die automatische Startsequenz für die Kühlpumpen der Brenner im Moment funktioniert
Wenn die Anlage nicht in Betrieb ist, kann man es einzeln testen: Man schaltet die Sicherheitsvorrichtungen ein, stoppt den betriebsbereiten Pumpen und prüft, ob die Ersatzpumpe automatisch anspringt.
Man sollte es in der Regel vor dem Fahren ausprobieren; während des Betriebs wird kaum getestet
Man kann die Zeit vor dem Start nach der Wartung nutzen, um die Steuerungen auszuprobieren – und das ist sehr notwendig.