Thread Content
لدى برج التبريد في الشركة مضختا مياه دورانيتان، وهناك هواء داخله، ولا يمكن التخلص منه رغم المحاولات المتكررة. مستوى الماء في حوض برج التبريد ليس مرتفعًا، فهناك حوالي 20 سم من الماء فوق فتحة مدخل المضخة الطاردة المركزية. هل يمكن أن يكون سبب وجود الغازات داخل المضخة الطاردة المركزية هو انخفاض مستوى الماء؟
كيف قمت بملء هذه الضخة بالماء؟ هل مستوى الماء أعلى من أعلى نقطة في جسم الضخة، وإلا فلن يتم ملئها بالكامل. ثم تحقق من مخرج الماء في خزان المياه، هل هناك دوامات؟ هل درجة حرارة الماء مرتفعة؟
يجب أن يكون مستوى السائل فوق أعلى نقطة في جسم الضخ، وليس فوق أنبوب الدخول. إذا لم يتجاوز مستوى السائل أعلى نقطة في جسم الضخ، فلا يمكن استخدام سوى مضخة الفراغ لطرد الهواء.
المضخة الطاردة المركزية عمودية، وعند تشغيلها، لا يقوم المشغل عادةً بملء المضخة، حيث يكون هناك فرق طفيف في الارتفاع بين سطح الماء والمضخة. كما أن هناك مروحة تبريد فوق برج التبريد، ويتدفق الماء من الأعلى إلى الأسفل، فهل من الممكن أن تتكون فقاعات كثيرة خلال هذه العملية، وتدخل المضخة قبل أن تنفجر؟
إنه بسبب قصر المسافة بين موقع فتحة الشفط وسطح الماء، مما يؤدي إلى تكوّن دوامات أثناء التشغيل، وهو ما يسمح بدخول الهواء وبالتالي حدوث ظاهرة الفقاعات (وذلك في حالة عدم وجود تسريبات في أنابيب الضخ). يمكن النظر في تمديد أنابيب سحب المياه، أو تركيب جهاز لمنع التيارات الدوامية.
يمكن لمعظم مضخات الطرد المركزي أن تقوم بتصريف الهواء تلقائيًا بعد تشغيلها، وإذا استمر وجود الهواء، فيجب فحص خطوط الشفط بعناية للتأكد من عدم وجود تسريبات، كما يجب التحقق من عدم وجود دوامات في بداية خطوط الشفط، أو من احتواء السائل المُشفط على هواء.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة qiyuchun في تاريخ 2016-4-23 الساعة 10:20، ومن الواضح أن مستوى السائل عند نقطة الدخول منخفض جدًا.
لنخفض تدفق مضخة الطرد المركزي قليلاً أولاً ونرى.
1. درجة حرارة الماء. 2. موقع نقطة التصريف (الارتفاع)