Die Kühltürme des Unternehmens verfügen über zwei Zirkulationswasserpumpen. Im Moment ist Luft im System – und es gelingt nicht, diese Luft vollständig zu entfernen, egal wie oft man versucht, sie herauszubringen. Der Wasserspiegel im Kühlturmkreislauf ist nicht hoch – über dem Eingang der Zentrifugalpumpe befinden sich noch etwa 20 cm Flüssigkeit. Liegt es vielleicht daran, dass der Wasserspiegel zu niedrig ist, weshalb die Zentrifugalpumpe ständig mit Gasen in Berührung kommt?
Wie füllen Sie diese Pumpe mit Wasser? Ist der Wasserspiegel höher als die höchste Stelle der Pumpe? Sonst kann das Wasser nicht vollständig eingefüllt werden. Prüfen Sie außerdem, ob am Auslass des Wassertanks Wirbel entstehen. Ist die Wassertemperatur hoch?
Der Flüssigkeitsspiegel muss über dem höchsten Punkt der Pumpe liegen – und nicht über dem Eingangsstutzen. Wenn der Flüssigkeitsspiegel nicht über den höchsten Punkt des Pumpenkörpers reichen kann, muss man zur Entlüftung eine Vakuumpumpe verwenden.
Die Zentrifugalpumpe ist vertikal angeordnet. Beim Starten der Pumpe füllt der Bediener in der Regel das Pumpengehäuse nicht mit Wasser. Zwischen der Wasseroberfläche und der Zentrifugalpumpe besteht eine kleine Höhendifferenz. Außerdem befindet sich auf dem Kühlturm ein Lüfter zur Kühlung. Das Wasser fließt von oben nach unten – könnte es dabei zu einer großen Anzahl von Blasen kommen, die vor dem Platzen bereits in die Pumpe gelangen?
Es liegt daran, dass die Entfernung vom Einlass bis zur Wasseroberfläche zu gering ist. Dadurch entstehen während des Betriebs Wirbel, wodurch Luft in das System gelangt und ein Luftblasenphänomen auftritt – sofern es keine Lecks im Wasseranschluss oder in der Pumpe gibt. Man kann in Erwägung ziehen, den Wassersammler zu verlängern oder ein Wirbelverhinderungssystem zu installieren.
Die meisten Zentrifugalpumpen können nach dem Anlaufen automatisch entlüften. Wenn weiterhin Luft im System ist, muss geprüft werden, ob es Lecks in den Saugrohren gibt. Ebenso sollte überprüft werden, ob am Anfang der Saugrohre Wirbel entstehen oder ob Luft im gesaugten Flüssigkeit enthalten ist.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von qiyuchun am 23.4.2016 um 10:20 geändert. Offensichtlich ist der Pegel des Eingangssystems zu niedrig.
Verringern wir erst einmal den Durchfluss der Zentrifugalpumpe, um zu sehen, was passiert.
1. Die Temperatur des Wassers. 2. Position (Höhe) der Abgasauslassstelle
Man kann eine externe Pumpe verwenden; sobald die Flüssigkeit im Eingangsschlauch kontinuierlich fließt, sollte alles in Ordnung sein. Während dieses Vorgangs sollte die Entlüftungsöffnung am Ausgang geöffnet bleiben
Wenn die Luft nicht richtig abgeleitet werden kann, muss es einen Eingang für Luft geben. Überprüfen Sie daher, ob es an den Eingangsleitungen Lecks gibt. Prüfen Sie außerdem die Flanschverbindungen auf Leckagen. Unter normalen Umständen sollte es zu solchen Problemen nicht kommen. Haben Sie außerdem eine Ersatzpumpe angeschlossen, um zu überprüfen, ob dort ebenfalls Leckagen vorliegen?