Die Anlage verfügt über einen Heizofen, besitzt jedoch kein System zur automatischen Abschaltung bei Störungen. Dies entspricht weder den gesetzlichen Vorgaben noch garantiert es eine intrinsische Sicherheit. Wenn man ein solches Abschaltsystem hinzufügen möchte, wie lauten dann die konkreten Schritte und Überlegungen?
Hat eure Fabrik Kessel? Man kann sich an die Interlocks der Kessel für die Verbrennungsanlagen orientieren – dabei ist vor allem der Gasdruck von Bedeutung; bei zu niedrigem Druck wird die Gasventil geschlossen; Wenn die Abgase giftig sind, muss man auch in Erwägung ziehen, eine zusätzliche Reinigung durchzuführen, um sie schnell zu beseitigen ; Der Verbrennungsraum ist ein abgeschlossenes System. Um zu prüfen, ob es ein Explosionsrisiko aufgrund der Gaskonzentration gibt, müssen Vorlüftungsmechanismen vor dem Zünden eingebaut werden. Zudem muss der Druck im Ofen innerhalb dieses abgeschlossenen Systems kontrolliert werden – außerdem sind Abschaltmechanismen notwendig ; Bei einigen Kesseln ist die Rauchtemperatur zu hoch; in solchen Fällen muss auch eine Abschaltschaltung eingebaut werden ; Da es im Brennofen einen Überhitzungsschutz für den Kessel gibt, muss auch der Kesselluftstand dazu führen, dass der Betrieb gestoppt wird.
Die Interlocks für industrielle Rohrheizöfen sind im Allgemeinen wie folgt: 1. Interlocks für hohe und niedrige Brennstofflevel. 2. Zündflammen-Überwachungs- und Schaltsystem. 3. Hochwertige Interlocks für die Ausgangstemperatur des Materials sowie für den hohen Druckunterschied zwischen Eingang und Ausgang des Materials. 4. externe Prozess-Interlocks, wie beispielsweise ein zu niedriger Materialfluss. 5. Leckprüfung zwischen den Ventilgruppen des Gasleitungsnetzes. 6. Reinigung des Ofenraums. 7. Falls ein System zur Wärmerückgewinnung vorhanden ist, gibt es außerdem eine Interlocksicherung zwischen den Lüftern und den Abluftkanälen.