Berechnung des Durchflusskoeffizienten des Regelventils

2016-04-24View Original

Thread Content

Gemäß dem Entwurfshandbuch für automatische Steuerungen in der Petrochemie und der Prozesssteuerung basiert die Bestimmung, ob sich das Gas in einem blockierten Fluss befindet, darauf, ob X größer als XT ist* FK, aber gemäß der von Ming Cidong herausgegebenen Berechnung und Auswahl des Regelventils ist dies die Frage, ob △P größer als P1 ist. Welches davon ist besser geeignet? Sind die auf diesen beiden Formeln basierenden Urteile richtig?
Reply #22016-04-24
Ergänzen Sie, dass die zweite Diskriminante falsch ist. Sie hängt davon ab, ob △P größer als P1/2 ist
Reply #32016-04-24
  Beide Formeln sind korrekt.   Ist X größer als XT * FK ist eine exakte Berechnung ; △Ob P größer als P1/2 ist, ist eine empirische Beurteilung.   Da es eine Abweichung zwischen den tatsächlichen Arbeitsbedingungen und den theoretischen Arbeitsbedingungen geben wird, wird diese Abweichung mit der durch die beiden Berechnungsformeln berechneten Abweichung verglichen und die durch die beiden Berechnungsformeln berechnete Abweichung kann ignoriert werden.   Tatsächlich sind die Berechnungsergebnisse nur dann wichtig, wenn die Betriebsbedingungen knapp am kritischen Punkt liegen. Durch ein ausgereiftes Prozessdesign wird dieser Punkt vermieden.
Reply #42016-04-24
XT* FK ist eine Berechnung, die verschiedene Gase (diabatische Indexunterschiede) berücksichtigt und von IEC- und ISA-Formeln empfohlen wird.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.