Wie im Titel: 1. Signal für die automatische Aktivierung: Die Abteilung für Automatisierungstechik stellt die Schaltkontakte zur Verfügung – also die Kontakte, die sich schließen, sobald die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind. Es handelt sich dabei um passive Kontakte; die Schließzeit beträgt 2 Sekunden. Sicherheitsstopp-Signal: Die Automatisierungsabteilung stellt die beweglichen Schalterkontakte (die sich schließen, wenn die Bedingungen erfüllt sind), also die normalerweise offenen Kontakte, der Elektrotechnikabteilung zur Verfügung. Es handelt sich dabei um passive Kontakte, deren Schließzeit 5 Sekunden beträgt. Das wird über einen Zwischenrelais erreicht. Warum beträgt die Dauer des Pulssignals beim Starten 2 Sekunden und beim Anhalten 5 Sekunden? 2. Wenn es sich um die Übertragungsart 1 handelt: Kann dann nach dem Abschalten der Pumpe durch die Interlocks-Steuerung, nach 5 Sekunden und nachdem das Pulssignal verschwunden ist, die Bedieneinheit vor Ort die Pumpe dennoch starten? Kann man in diesem Fall nicht auf dem SIS zurücksetzen? 3. Man sollte sich daran erinnern, dass früher, wenn die Pumpe aufgrund einer Interlocks-Funktion abgeschaltet wurde, eine Neujustierung des SIS-Systems erforderlich war – andernfalls konnte die Pumpe vor Ort nicht gestartet werden. In solchen Fällen musste der Relais kontinuierlich geschlossen bleiben und mit Strom versorgt werden. Welchen Schaden kann das dem Relais zufügen? Das heißt, warum ist das Zwischenrelais ein Pulsignal und kein kontinuierliches Stromsignal? Manager-Diskussionsgruppe
Übertragung von Steuerungs- und elektrischen Signalen
Die Abstimmung zwischen dem Steuerungssignal und der Elektrik scheint gemeinsam besprochen werden zu müssen – vielleicht unter Einhaltung bestimmter Bedingungen –, anschließend übernimmt die Person für die Steuerung die Ausführung
Das da oben ist das Ergebnis ihrer Beratungen. Ich möchte wissen, warum man so vorgeht. Eine Veränderung muss schließlich einen Grund und eine Notwendigkeit haben, oder?
1. Für SIS gilt grundsätzlich das Prinzip der Fehlertoleranz: Egal ob die Steuerung gestartet oder gestoppt wird, es wird immer der Wert 0 ausgegeben. Deshalb müssen immer öffnende Kontakte angeschlossen werden; Ich habe bereits früher Projekte durchgeführt – es ging dabei um die Übermittlung von Startsignalen für die Stromversorgung: Der DCS sendet Impulse, um den Betrieb in Gang zu setzen; anschließend stoppt der DCS die Übermittlung dieser Signale ; Was die Beibehaltung des Pulses angeht, so hängt das vollständig von der Entscheidung der beiden Fachleute ab – es geht dabei lediglich darum, ob die Beibehaltung im MCC oder im DCS umgesetzt wird. 2. Wenn nach dem Abschalten der Pumpe durch die Interlocks das Pulssignal verschwindet (was bedeutet, dass der Grund für das Interlock wieder normal ist), kann man zunächst im SIS eine Neustartung vornehmen und anschließend vor Ort die Pumpe wieder in Betrieb nehmen. 3. Wenn es sich um ein Pulsignal handelt, wird der Relais auf keinen Fall ständig geschlossen sein ; Aber in einigen Fällen ist ein kontinuierliches Schließen des Relais unvermeidlich. Was die Schäden am Relais angeht, muss man sich wohl die Unterlagen des Herstellers ansehen. Ich denke, bei der aktuellen Konstruktion der Relais wurde das bereits berücksichtigt.
1. Signal für die automatische Aktivierung: Die Abteilung für Automatisierungstechik stellt die Schaltkontakte zur Verfügung – also die Kontakte, die sich schließen, sobald die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind. Es handelt sich dabei um passive Kontakte; die Schließzeit beträgt 2 Sekunden. Sicherheitsstopp-Signal: Die Automatisierungsabteilung stellt die beweglichen Schalterkontakte (die sich schließen, wenn die Bedingungen erfüllt sind), also die normalerweise offenen Kontakte, der Elektrotechnikabteilung zur Verfügung. Es handelt sich dabei um passive Kontakte, deren Schließzeit 5 Sekunden beträgt. Das wird über einen Zwischenrelais erreicht. Warum beträgt die Dauer des Pulssignals beim Starten 2 Sekunden und beim Anhalten 5 Sekunden? ----Es scheint keine feste Vorschrift zu geben. In einem unserer Projekte ist vorgesehen, dass die Signale zur Aktivierung und Deaktivierung der Elektrik in Form von 5-s-Pulsen erfolgen, wodurch eine selbstständige Aufrechterhaltung der Funktionen gewährleistet wird. 2. Falls es sich um einen Übergang auf das System mit Signalwert 1 handelt: Kann man nach dem Abschalten der Pumpe nach 5 Sekunden, also nachdem das Pulssignal verschwunden ist, die Pumpe dennoch über die Bedieneinheit am Ort wieder starten? Kann man in diesem Fall nicht auf dem SIS zurücksetzen? ---Wenn in der Logik ein Reset vorhanden ist, muss dieser ausgelöst werden. Andernfalls ist das Startsignal nutzlos – selbst wenn man auf den Bedienknopf drückt, startet das Gerät nicht. Außerdem sollte es einen Bedienhebel vor Ort geben, mit dem die Pumpe direkt gestartet werden kann – vermutlich handelt es sich dabei um einen elektrischen Bedienhebel. Bei der Einrichtung von Schaltkreisen sollte in der Elektrotechnik die Möglichkeit bestehen, zwischen dem Ein- und Ausschalten eines oder zweier Schalter zu wählen; bei solchen mit Interlocks gilt dies nur für einen Schalter. Wenn hier auf der Seite der Anzeige keine Reset-Aktion durchgeführt wird, bleibt das Ausgangssignal des Flip-Flops weiterhin auf „Stopp“. Dadurch werden kontinuierlich Stoppsignale ausgegeben, und es ist nicht möglich, die Anlage zu starten. Deshalb muss man unbedingt im SIS zurücksetzen – das ist die richtige logische Vorgehensweise. 3. Man sollte sich daran erinnern, dass früher, wenn die Pumpe aufgrund einer Interlocks-Funktion abgeschaltet wurde, eine Neujustierung des SIS-Systems erforderlich war – andernfalls konnte die Pumpe vor Ort nicht gestartet werden. In solchen Fällen musste der Relais kontinuierlich geschlossen bleiben und mit Strom versorgt werden. Welchen Schaden kann das dem Relais zufügen? Das heißt, warum ist das Zwischenrelais ein Pulsignal und kein kontinuierliches Stromsignal? ---Dein Ergebnis ist dasselbe wie meine Antwort 2, und es ist auch richtig. Es macht nichts, wenn der Relais ständig mit Strom versorgt wird. Allerdings kann eine dauerhafte Stromversorgung dazu führen, dass das Relais schneller altert. Was die Verwendung von Pulsignalen angeht, so gibt es meiner Meinung nach keine festgelegten Anforderungen. Manchmal verlangen die Elektriker einfach Schrittsignale. Ich denke, es dient nur dazu, dass die Elektrotechnik selbstständig funktionieren kann – also dass die Elektrotechnik die elektrischen Signale zentral steuern kann
Zu Frage 3: Aus Sicht der Fehlertoleranz sind die Stopp-Signale für die Pumpe, die vom SIS ausgehen, die normal offenen Kontakte eines Relais. Die beste Lösung besteht darin, diese Signale in die Hauptstromleitung des Motorsteuerkreises einzuschalten. Der Funktionsweise nach ist folgendes der Fall: Wenn das SIS keine Stopp-Funktion ausübt, liegt ein Ausgangswert von 1 vor – das Relais wird aktiviert, die normal offenen Kontakte schließen sich und die Pumpe kann weiterlaufen; Wenn die SIS-Sicherung aktiviert ist, beträgt die Ausgangsspannung 0, der Relais verliert seine Stromversorgung, die normalerweise geschlossenen Kontakte öffnen sich und die Pumpe hört auf zu arbeiten. Daher ist der Relais während des normalen Betriebs der Pumpe ständig unter Spannung.