Thread Content
Kann das Dampfkondensat unserer Firma mit 1,0 Mpa (98 Grad) in das Dampfnetz mit 0,4 Mpa (148 Grad) entdampft werden? Wie wird die Verdampfungsmenge berechnet?
98 Grad Celsius? Das ist Wasser, es kann nicht funkeln!
Es gibt einen Druckunterschied – von 1,0 Mpa auf 0,5/0,6 Mpa. Dann kann man einfach 0,4 Mpa in das Leitungsnetz einleiten.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 29.04.2016 um 06:17 bearbeitet. Wo kann aus dem bei 98 Grad kondensierten Wasser Dampf mit einem Druck von 0,4 MPa erzeugt werden? Nicht möglich.
Es ist möglich, zu verdampfen – doch dafür ist eine große Menge an Dampf unter hohem Druck erforderlich. Zudem sind geeignete Leitungen für niedrigen Druck sowie ein geeigneter Einsatzort notwendig
1,0 MPa, die Sättigungstemperatur liegt bei etwa 180 Grad; es kann zu einer Flash-Vaporisierung kommen. Es handelt sich dabei um einen isenthalpen Prozess: Die Zulieferung besteht aus hochdruckigem gesättigtem Wasser, während die Ausgabe aus niedrigdruckigem gesättigtem Wasser sowie gesättigtem Dampf besteht. Es reicht aus, wenn die Gesamtenthalpie gleich ist.
Wenn die Temperatur bereits auf 98 Grad gesunken ist, sollte nicht mehr verdampft werden. Falls sie doch in das Leitungsnetz eingeführt werden soll, hat das nur eine Abkühlungswirkung.
1,0 Die Sättigungstemperatur von Dampf liegt nicht bei 180 – meinst du das gesättigte Wasser unter hohem Druck? Kann Wasser komprimiert werden?
Ich denke auch, dass das nicht möglich ist. Wenn die Temperatur etwas höher wäre, dann wäre es vielleicht möglich