पुरस्कार: 2 संपत्ति। सही उत्तर देने पर पुरस्कार: 9 संपत्ति। केवल ( ) के माध्यम से ही बिजली कनेक्शन वाले उपकरणों पर काम करना वर्जित है। ; आवश्यक है कि ( ) को अलग किया जाए, ताकि हर क्षेत्र में कम से कम एक स्पष्ट ( ) मौजूद रहे।
Reply #22016-04-28
उन उपकरणों पर काम करने पर प्रतिबंध है, जिनकी बिजली सप्लाई केवल सर्किट ब्रेकर के माध्यम से ही बंद की जा सकती है।; ब्रेकर (ड्रॉवर रूम) को जरूर खोलना होगा, ताकि सभी दिशाओं में कम से कम एक स्पष्ट वायु-इन्सुलेशन अंतराल हो सके। हाई-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की सर्किट काटने की क्षमता तो बहुत अधिक होती है, लेकिन इसकी सर्किट काटने की प्रक्रिया सीमित ही होती है। सर्किट ब्रेकर के स्थिर एवं गतिशील संपर्क बिंदु, ऑर्गेनिक आर्क-खत्म करने वाले कक्ष में होते हैं। सर्किट ब्रेकर चालू/बंद है या नहीं, इसका पता केवल “चालू/बंद” संकेतकों से ही चलता है; बाहर से इसे देखकर यह पता लेना सं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, जब सर्किट ब्रेक निष्क्रिय अवस्था में होता है, तब भी ऊर्जा प्रवाह जारी रहता है। यदि इसके नियंत्रण परिपथ में कोई समस्या आ जाए, या द्वितीयक त्रुटियाँ हो जाएँ, या गलती से कोई ऑपरेशन किया जाए, तो ऐसी स्थितियों में सर्किट ब्रेक का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म सक्रिय हो जाता है, जिससे उपकरण में फिर से विद्युत प्रवाह होने लगता है। इसके अलावा, जब सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म खराब हो जाता है, तो सर्किट ब्रेकर वास्तव में बंद नहीं हो पाता। फिर भी, पोजीशन इंडिकेटर उस मैकेनिज्म के कारण बंद स्थिति में चला जा सकता है। इससे सर्किट ब्रेकर “बंद” दिखाई देता है, जिससे लोगों को गलत धारणा हो सकती है। इसलिए, “सुरक्षा नियमों” में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि केवल सर्किट ब्रेकर के माध्यम से ही विद्युत आपूर्ति बंद की गई उपकरणों पर काम करना वर्जित है। रखरखाव हेतु बिजली बंद करने पर, सर्किट ब्रेकर को सक्रिय अवस्था से हटाना आवश्यक है; साथ ही लोड साइड के स्विच एवं मदरबोर्ड साइड के स्विचों को भी बंद करना होता है। ऐसा करने से पर्याप्त वायु-इन्सुलेशन दूरी बन जाती है, जिससे कार्य करते समय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
Reply #32016-04-28
सर्किट ब्रेकर, सेपरेटर, डिस्कनेक्शन पॉइंट्स
Reply #42016-04-28
सर्किट ब्रेकर, सेपरेटर, विच्छेदन बिंदु
Reply #52016-04-28
सर्किट ब्रेकर, सेपरेटर, विच्छेदन बिंदु
Reply #62016-04-28
सर्किट ब्रेकर, स्विच, कट-ऑफ पॉइंट
Reply #72016-04-28
सर्किट ब्रेकर, सेपरेटर, डिस्कनेक्शन पॉइंट
Reply #82016-04-28
सर्किट ब्रेकर, सेपरेटर, डिस्कनेक्शन पॉइंट
Reply #92016-04-28
उन उपकरणों पर काम करने पर प्रतिबंध है, जिनकी बिजली सप्लाई केवल सर्किट ब्रेकर के माध्यम से ही बंद की जा सकती है।; विद्युत सर्किट को अलग करना आवश्यक है; ताकि हर जगह कम से कम एक स्पष्ट “विच्छेदन बिंदु” हो।
Reply #102016-04-28
स्विच में स्पष्ट रूप से अलग होने का बिंदु होता है; इसलिए यह स्वचालित रूप से पुनः जुड़ नहीं
Reply #112016-04-28
सर्किट ब्रेकर (स्विच), आइसोलेशन स्विच (कट-ऑफ स्विच), डिस्कनेक्शन पॉइंट

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.