Wie hoch ist in der Regel die Rauchgasmenge bei Kreislaufschlammofen-Kesseln mit einer Leistung von 6 t/h und 10 t/h?

2016-04-28View Original

Thread Content

Ich frage die Kollegen: Wie hoch sind die Rauchgasmengen bei Kessel mit zyklischer Fluidisierbett-Technologie mit einer Leistung von 6 t/h bzw. 10 t/h?
Reply #22016-04-28
Das hängt von vielen Faktoren ab, wie der Kohlenqualität, der Effizienz und dem Mengenverhältnis an Überschussluft
Reply #32016-04-29
Detaillierte Angaben sind vorerst nicht verfügbar~ Wie groß ist im Allgemeinen das Spektrum der Rauchmenge?
Reply #42016-04-29
Der Kohverbrauch bei einer Leistung von 6 t/h beträgt etwa 2500 kg/h. Etwa 2,9 Kubikmeter feuchte Abgase pro 1 kg Steinkohle. Dann beträgt die Rauchmenge bei 6T etwa 7500 Kubikmeter pro Stunde.
Reply #52016-04-29
Bei dem von Ihnen gefragten Fluidbettkessel liegt die geschätzte Effizienz bei etwa 76 %. Es kommt außerdem zu erheblichen Leckagen – der Überschuss an Sauerstoff liegt voraussichtlich bei über 1,3. Als Brennstoff wird Kohle mit einer Energiedichte von 4000 Kalorien pro Kilogramm verwendet (das sind Schätzungen). Daher benötigt ein Fluidbettkessel mit einer Leistung von 10 T/H etwa 2 Tonnen Kohle. Die Menge an Abgasen beträgt etwa 20.600 Kubikmeter; Für einen Fluidbettkessel mit einer Leistung von 6 T/H werden etwa 1,28 Tonnen Kohle benötigt. Der Rauchgasstrom beträgt etwa 13.000 Kubikmeter. Das sind empirische Werte. Genau muss es nach der Formel berechnet werden.
Reply #62016-05-23
Bei dem von Ihnen gefragten Fluidbettkessel liegt die geschätzte Effizienz bei etwa 76 %. Es kommt außerdem zu erheblichen Leckagen – der Überschuss an Sauerstoff liegt voraussichtlich bei über 1,3. Als Brennstoff wird Kohle mit einer Energiedichte von 4000 Kalorien pro Kilogramm verwendet (das sind Schätzungen). Daher benötigt ein Fluidbettkessel mit einer Leistung von 10 T/H etwa 2 Tonnen Kohle. Die Menge an Abgasen beträgt etwa 20.600 Kubikmeter; Für einen Fluidbettkessel mit einer Leistung von 6 T/H werden etwa 1,28 Tonnen Kohle benötigt. Der Rauchgasstrom beträgt etwa 13.000 Kubikmeter. Das sind empirische Werte. Genauigkeit erfordert eine Berechnung nach Formel, das ist eine gute Aussage

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.