في حالة التحكم اليدوي في درجة الحرارة، لا تتغير درجة الحرارة ولا الصمام! في حالة التنظيم الأوتوماتيكي، بدأ كل من درجة الحرارة وسلوك الصمامات في التذبذب! هل الأمر كذلك؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ylb913 في تاريخ 2016-5-1 الساعة 06:53، ويجب رفع النسبة قليلاً حتى لا تتحرك الصمامات بشكل مفرط. يعتبر تنظيم درجة الحرارة هو الأكثر تأخرًا؛ فعند فتح الصمام قليلاً أو إغلاقه قليلاً، لا تتغير درجة الحرارة، وعند فتحه أو إغلاقه أكثر قليلاً، لا تزال درجة الحرارة كما هي. وعندما تبدأ درجة الحرارة في أحد الطرفين بالتغير، يصبح من السهل جدًا أن ترتفع درجة الحرارة بشكل كبير. ويشمل ذلك أيضًا زيادة قيمة النقاط، وزيادة قيمة التفاضل.
إذا لم يتم ضبط معاملات PID بشكل صحيح، فقم بضبطها مرة أخرى؛ يمكنك أولاً تقليل تأثير العنصر التناسبي أو العنصر التراكمي لمراقبة الاتجاه، ثم إجراء التعديلات بناءً على التغيرات. راقب وعدّل عدة مرات...
لا يوجد شيء يستحق الذكر، إنها مسألة ضبط قيمة PID؛ يجب تعديل قيمة D وهي القيمة المتعلقة بالتفاضل، وإلا فإن الفارق الزمني الكبير سيؤدي إلى حدوث تذبذبات
من واقع التجربة الشخصية، إذا كان هناك تأخير كبير في درجة الحرارة، فإن تعديل معاملات PID وحدها قد لا يكون فعالًا؛ يجب استخدام طريقة التحكم التفاعلي
أما بالنسبة لنوع التنظيم، فلا يمكن القول بالتأكيد إنه يجب أن يكون تحكم PID. صمام تنظيم للتحكم في درجة الحرارة. يجب إعطاء الأولوية للعمليات التقنية من أجل تقديم خطة عمل معقولة. ثم يتم وصف العلاج المناسب. هناك أسباب لتغير درجة الحرارة، فما الذي يسبب هذا التغير؟ التحكم في الدائرة الواحدة فقط صعب.
يجب الانتباه إلى خصائص تدفق الصمام؛ فالصمامات ذات التدفق المتساوي نسبيًا تشهد تقلبات في درجة الحرارة أقل، بينما التقلبات الخطية تكون أكبر