Probleme mit den Steuerungssystemen für den Gas- oder Dampffluss

2016-04-30View Original

Thread Content

Meine Damen und Herren, ich habe beim Konfigurieren des DCS-Systems zur Steuerung des Gas- oder Dampfflusses ein Problem: Soll der PV-Wert im Flusssteuerungssystem der tatsächlich gemessene Wert sein oder der tatsächliche Wert nach Temperatur- und Druckkompensation? Diese beiden Werte sind sicherlich unterschiedlich. Teilen Sie bitte Ihre Erfahrungen, danke!
Reply #22016-05-02
Das geschieht in der Regel nach der Kompensation – Dampf und Gase sind erst nach der Temperatur- und Druckkompensation genauer
Reply #32016-05-04
Natürlich werden die tatsächlichen Werte verwendet, nachdem eine Temperatur- und Druckkompensation vorgenommen wurde – sonst wäre eine Kompensation überhaupt nicht notwendig.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.