Teilnahmebelohnung: 2 Reichtum. Belohnung für die richtige Antwort: 9 Reichtümer. Es ist verboten, an Geräten zu arbeiten, deren Stromversorgung nur über ( ) unterbrochen werden kann ; Es muss Abstand geschaffen werden, damit in allen Bereichen mindestens ein deutlicher Unterschied vorhanden ist.
Reply #22016-04-28
Arbeiten an Geräten, deren Stromversorgung nur über einen Schalter unterbrochen werden kann, ist verboten; Es muss ein Abstand geschaffen werden (zwischen dem Schalter und dem Schubfach), sodass es mindestens einen deutlichen Luftisolierabstand zwischen den beiden Komponenten gibt. Obwohl die Schaltfähigkeit von Hochspannungs-Schaltern sehr hoch ist, ist ihre Schaltweite sehr begrenzt. Die beweglichen und unbeweglichen Kontakte des Schalters befinden sich im organischen Entstörraum. Ob der Schalter eingeschaltet oder ausgeschaltet ist, wird nur durch das Anzeigeschild angezeigt – äußerlich ist das nicht deutlich erkennbar. Noch wichtiger ist, dass der Schalter im deaktivierten Zustand die Energiezufuhr nicht unterbricht. Sollten im Steuerkreis Probleme auftreten oder es zu Verwechslungen, versehentlichen Berührungen oder Fehlbedienungen kommen, kann dies dazu führen, dass der Schaltmechanismus in Aktion tritt und der Schalter automatisch schließt, wodurch die Anlage wieder mit Strom versorgt wird. Außerdem kann es vorkommen, dass der Positionsanzeiger trotz eines Defekts des Betätigungsmechanismus weiterhin in die Aus-Schaltposition gebracht wird, wenn der Schalter tatsächlich nicht ausgeschaltet wird. Dadurch entsteht der Eindruck, der Schalter sei ausgeschaltet, was zu Täuschungen führen kann. Daher ist in den Sicherheitsvorschriften ausdrücklich geregelt: Es ist verboten, an Geräten zu arbeiten, deren Stromversorgung nur über einen Schalter unterbrochen werden kann. Während Wartungsarbeiten mit Stromabschaltung muss der Schalter aus dem Betrieb genommen werden, außerdem müssen die Trennschalter auf der Lastseite sowie auf der Bussebene geschlossen werden. Dadurch entsteht ein deutlich sichtbarer Luftisolationsabstand, der die Anforderungen an die Arbeitssicherheit erfüllt.
Reply #32016-04-28
Schalter, Trennschalter, Trennpunkte
Reply #42016-04-28
Schalter, Trennschalter, Trennpunkt
Reply #52016-04-28
Schalter, Trennschalter, Trennpunkt
Reply #62016-04-28
Schalter, Ausschalter, Trennpunkt
Reply #72016-04-28
Schalter, Trennschalter, Trennpunkt
Reply #82016-04-28
Schalter, Trennschalter, Trennpunkt
Reply #92016-04-28
Arbeiten an Geräten, deren Stromversorgung nur über einen Schalter unterbrochen werden kann, ist verboten; Es muss ein Trennschalter betätigt werden, damit es an allen Stellen mindestens einen deutlichen Trennpunkt gibt.
Reply #102016-04-28
Schalter mit deutlich sichtbarem Trennpunkt, kann nicht automatisch wieder schließen
Reply #112016-04-28
Schalter, Trennschalter, Trennpunkt
Reply #122016-04-28
Schalter; Trennschalter; Trennpunkt
Reply #132016-04-28
Arbeiten an Geräten, deren Stromversorgung nur über einen Schalter unterbrochen werden kann, ist verboten; Es muss ein Trennschalter betätigt werden, damit es an allen Stellen mindestens einen deutlichen Trennpunkt gibt.
Reply #142016-04-28
Es ist verboten, an Geräten zu arbeiten, deren Stromversorgung nur über einen Schalter unterbrochen werden kann; Es muss getrennt werden (der Trennschalter muss betätigt werden), damit es mindestens einen deutlichen Trennpunkt in allen Bereichen gibt.
Reply #152016-04-28
Schalter: Öffnen des Schalters, Trennpunkt.
Reply #162016-04-28
Arbeiten Sie nur an Geräten, bei denen die Stromversorgung unterbrochen ist – es muss eine klare Trennung zwischen den verschiedenen Komponenten geben.
Reply #172016-04-28
Schalter, Trennschalter, Trennpunkt
Reply #182016-04-28
Es ist verboten, an Geräten zu arbeiten, deren Stromversorgung nur über einen Schalter unterbrochen werden kann; Es muss ein Trennschalter betätigt werden, damit es an allen Stellen mindestens einen deutlichen Trennpunkt gibt.
Reply #192016-04-28
Schalter, Trennschalter, Trennpunkt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.