Zur Beziehung zwischen der Hauptstromstärke und den Nebenstromstärken von Elektroheizungen

2016-05-08View Original

Thread Content

Liebe Meerfreunde, es gibt zwei Gruppen von Elektroheizern. Der Strommeter misst den Strom in der Hauptleitung. Wenn die Heizer einzeln eingeschaltet werden, zeigen die Strommesser jeweils 34 bzw. 43,5 A an. Wenn jedoch beide Heizgruppen gleichzeitig arbeiten, zeigt der Strommeter 55 A an – das ist deutlich weniger als die Summe der Ströme, wenn die Heizer einzeln arbeiten. Warum ist das so?
Reply #22016-05-08
Könnte es daran liegen, dass beim gleichzeitigen Einschalten der Spannung sinkt?
Reply #32016-05-09
Wie sind die beiden Gruppen von Elektroheizern miteinander verbunden? In Parallellschaltung? Gibt es Amperemeter in jeder Gruppe von Elektroheizern oder nur im Hauptleitungsnetz?
Reply #42016-05-09
Elektrische Heizgeräte sollten eine Vorheizfunktion sowie eine Wärmehaltungsfunktion haben. Zu Beginn arbeiten beide Gruppen gleichzeitig. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, stoppt eine der Gruppen mit ihrer Arbeit – es bleibt nur noch eine Gruppe aktiv. Deshalb weichen die gemessenen Werte voneinander ab
Reply #52016-05-11
Wenn zwei Kontaktoren verwendet werden, die voneinander getrennt sind, und die Leistung des übergeordneten Stromversorgers ausreicht, sollte es zu keinem Spannungsabfall kommen
Reply #62016-05-11
Zwei Gruppen von Elektroheizern sind parallel miteinander verbunden. Der Strommeter befindet sich auf dem Bus nach der Parallelschaltung – er ist nur an diesem Bus vorhanden
Reply #72016-05-11
Ich bitte einen Experten, sich das anzusehen @yaohero @zhushuai
Reply #82016-05-16
Zeichnen Sie es klar. Überlegen Sie, ob Ihr Heizer sternförmig oder winkelförmig angeschlossen ist

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.