Flüssiger Ammoniak-Leck – Wie hoch sind die Schwellenwerte für die Steuerung durch Wasserschirme und -nebel? Was sind die Standards für die Schaltwerte bei einem Austritt von giftigen Gasen?

2016-05-11View Original

Thread Content

In unserer Anlage wird bei einem Ammoniakgehalt von 39 ppm eine automatische Sprühanlage aktiviert. Woher stammen diese 39 ppm? Gibt es **Vorschriften** für die Schaltwerte bei Austritt von giftigen Gasen?
Reply #22016-05-11
39 ppm sollte wohl keine **Vorschrift** sein
Reply #32016-05-11
Das sollte der minimale Empfindlichkeitswert des Detektors sein, oder?
Reply #42016-05-11
Prüfen Sie die Norm, SH3063-1999: Norm für die Planung von Gasüberwachungs- und Alarmsystemen in Öl- und Chemieunternehmen
Reply #52016-05-11
Diese Norm ist außer Kraft gesetzt; aktuell gilt die: Norm für die Planung von Systemen zur Erkennung und Alarmierung bei brennbaren und giftigen Gasen in petrochemischen Betrieben (GB50493-2009); Der Alarmbereich für giftige Stoffe ist auf 0–300 % MAC (PC-STEC) eingestellt ; Oder 0–30 % IDLH ;
Reply #62016-05-11
Danke an die Leute da oben! 39 ppm, verstanden. Der Grenzwert für den Ammoniakgehalt beträgt 30 Milligramm pro Kubikmeter. Umgerechnet auf ppm ergibt das etwas mehr als 39 – knapp unter 40. Nach Rundung also 39 ppm
Reply #72016-05-11
Der MAC für Ammoniak beträgt 30 mg/m3~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.