Einstellungen des Einzugssteuerers Yokogawa YS1700

2016-05-14View Original

Thread Content

Ich habe vor Ort eine Druckstoppventil – im Innenraum wird es über ein Yokogawa-YS1700 gesteuert. Es handelt sich dabei um ein Handbediengerät. Das Ventil ist ein Druckstoppventil; es soll bei 4 mA geöffnet und bei 20 mA geschlossen werden. Doch egal, ob ich in dem YS1700 die Steuerrichtung auf „DIR“ oder „RVS“ einstelle – wenn MV=100 ist, beträgt der Eingangswert immer 20 mA. Was soll ich tun?
Reply #22016-05-15
Sind die relevanten Parameter vielleicht nicht vollständig eingestellt? Ändern Sie die Parameter per Tasteneingabe oder über Fernsteuerung?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.