Wenn der Vierleiterschichtmesser mit Strom versorgt wird, besteht zwischen den Signalleitungen und der Erde eine Spannung

2016-07-05View Original

Thread Content

Es ist folgendermaßen: Bei den vieradrigen Pegelmessern des Unternehmens sind zwei Adern mit 24 V versorgt, während die anderen beiden Adern für die Signale verwendet werden. Jetzt trennen wir die beiden Enden der Signalleitung. Immer dann, wenn die 24-V-Stromversorgungsleitung aktiviert ist, weist die Signalleitung eine Spannung von 3–4 V gegenüber Masse auf. Wie kommt das zustande? Kann jemand antworten? . .
Reply #22016-07-05
Wahrscheinlich ist die Leitung gegen Masse geerdet. Prüfen Sie bitte nacheinander die Isolierung gegen Masse und gegen den Gehäusekörper
Reply #32016-07-05
Keine Spannung zu haben, ist unnormal. Der Plus-Pol muss vorhanden sein, der Minus-Pol kann es ebenfalls sein – schließlich muss seine Potenzial nicht unbedingt dem negativen Pol der Stromquelle entsprechen.
Reply #42016-07-05
Es gibt Spannung auf der Leitung, daher sagt diese Messung nichts aus.....
Reply #52016-07-07
Nein, insgesamt 4 Adern: 2 davon dienen als Stromversorgung, die anderen 2 für Signale; Jetzt werden die 2 Adern für das Signal an beiden Enden getrennt ; Wenn die 2 Adern als Stromversorgung verwendet werden und mit Strom versorgt sind, weisen die anderen 2 Adern eine Spannung gegenüber Masse auf, etwa 3–4 V. Kabel ist RVVP mit 4 Adern und 1,5 mm² ; Nach Messung ist die Isolierung des Kabels in Ordnung ; Außerdem ist das Abschirmkabel gut geerdet. Man kann sich wirklich den Kopf zermartern, ohne herauszufinden, was los ist.
Reply #62016-07-07
Nein, insgesamt 4 Adern: 2 davon dienen als Stromversorgung, die anderen 2 für Signale; Jetzt werden die 2 Adern für das Signal an beiden Enden getrennt ; Wenn die 2 Adern als Stromversorgung verwendet werden und mit Strom versorgt sind, weisen die anderen 2 Adern eine Spannung gegenüber Masse auf, etwa 3–4 V. Kabel ist RVVP mit 4 Adern und 1,5 mm² ; Nach Messung ist die Isolierung des Kabels in Ordnung ; Außerdem ist das Abschirmkabel gut geerdet. Man kann sich wirklich den Kopf zermartern, ohne herauszufinden, was los ist.
Reply #72016-07-07
Wahrscheinlich handelt es sich um Induktionsstrom. Wenn man zusätzlich ein Stromkabel anschließt, tritt dieses Problem vielleicht nicht mehr auf. Wenn es erlaubt ist, kann man das gerne ausprobieren.
Reply #82016-07-07
Solange die Kommunikation und die Messungen normal funktionieren, ist alles in Ordnung
Reply #92016-07-07
Ist das nicht normal? 4-20mA-Signal, im Schaltkreis gibt es Impedanz – entsteht da nicht eine Spannung?
Reply #102016-07-07
Wenn es sich um verdrehte Adern mit Schirmung handelt, gibt es kein Problem mehr, wenn sie ordnungsgemäß geerdet werden!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.