Schrittweise Abschaltung der Gleichstrompumpe: Wie wechselt man den Betriebsmodus, damit es keine oder nur geringe Schwankungen im Durchfluss gibt – ohne dass die Pumpe und die Anlage beschädigt werden?
Wir sind ein variable-Geschwindigkeits-Zentrifugalventilator und ein konstante-Geschwindigkeits-Zentrifugalventilator, die sich gegenseitig als Ersatz dienen. Vor dem Start des Frequenzumrichter-Lüfters ist die Frequenz unverändert; nach dem Start wird der Frequenzumrichter eingeschaltet, um die Frequenz langsam anzupassen.
Im DCS-System: Automatische Starteinstellung aktivieren!
Senken Sie die Frequenz auf die minimale Drehzahl, sodass beide Pumpen dieselbe Frequenz haben. Anschließend schalten Sie sie aus
4.8.1 Wechsel von Ventilsteuerung auf Frequenzumrichtersteuerung 4.8.1.1 Der HC8103A wird von einer seriellen Steuerung auf eine manuelle Steuerung umgestellt. Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, einen konstanten Durchfluss des FIC8103 zu gewährleisten, wird der OP-Wert von HC8103B manuell verringert, während gleichzeitig der OP-Wert von HC8103A erhöht wird – bis dieser bei 105 % liegt. 4.8.1.2 Stellen Sie den Steuermodus von FIC8103 auf manuell um und passen Sie den OP-Wert von FIC8103 so an, dass er dem OP-Wert von HC8103B entspricht. 4.8.1.3 Man wechselt den Betriebsmodus des Frequenzumrichters HC8103B von manuell auf serielle Steuerung und den Steuermodus des FIC8103 von manuell auf automatisch. 4.8.2 Änderung von der Frequenzumrichtersteuerung auf Ventilsteuerung
4.8.2.1 Die Steuerung des HC8103B wird von der seriellen Steuerung in eine manuelle Steuerung umgewandelt. Unter Berücksichtigung einer konstanten Durchflussmenge bei FIC8103 wird der OP-Wert von HC8103A manuell verringert, während gleichzeitig der OP-Wert von HC8103B erhöht wird – bis der OP-Wert von HC8103B bei 105 % liegt. 4.8.2.2 Stellen Sie den Steuermodus von FIC8103 auf manuell um und passen Sie den OP-Wert von FIC8103 so an, dass er dem OP-Wert von HC8103A entspricht. 4.8.2.3 Man wechselt den Betriebsmodus des ventilgesteuerten HC8103A von manuell auf serielle Steuerung und den Steuerungsmodus des FIC8103 von manuell auf automatisch.