Auslegungsdruck für Öltanks mit fester Decke bei Normaldruck

2016-05-17View Original

Thread Content

Öltanks mit fester Decke bei Normaldruck, wobei der durch den Überdruck entstehende Auftrieb die Gesamtmasse der Tankdecke sowie der daran befestigten Komponenten nicht überschreitet. Kann man gemäß der Definition grob ableiten, dass der Entwurfsdruck aller Öltanks mit festen Deckeln bei Normaldruck in einem ungefähren Bereich liegt? Bei der Planung der Speichertanks – welchen Wert wird für den Designdruck verwendet?
Reply #22016-05-17
Vor Einführung von GB50341-2014 wurde direkt ein Überdruck von 1960 Pa und ein Unterdruck von 490 Pa angewendet. Die Berechnung erfolgt direkt für den Unterdruck, ohne Trennlinien. In der Version 2014 verwenden wir weiterhin 1960/-490, aber bei der Berechnung des Unterdrucks gibt es eine Grenze von -250
Reply #32016-05-25
Wir verwenden ebenfalls einen positiven Druck von 1960 Pa und einen negativen Druck von 490 Pa. Ab Version 14 wurde der negative Druck auf 250 Pa gesetzt. Ich weiß nur nicht, warum für den positiven Druck 1960 Pa gewählt wurden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.