HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

مشكلة جهاز قياس مستوى السائل بالرادار 5300

2016-11-13View Original

Thread Content

يقيس جهاز قياس مستوى السائل بالرادار رقم 5300 ارتفاع الخزان البالغ 11 مترًا، وعندما يرتفع مستوى السائل إلى 60%، يحدث تغير مفاجئ في المستوى دون وجود موضع ثابت، ثم يظل المستوى ثابتًا، ولا يحدث تغيير مرة أخرى إلا عندما يرتفع المستوى فعليًا إلى ذلك الحد، لكن المشكلة نفسها تستمر في الظهور. على سبيل المثال: عندما يكون مستوى السائل الفعلي 61%، يقفز فجأة إلى 65% ويظل ثابتًا؛ وبعد أن يتجاوز المستوى الفعلي 68%، يستمر في التغير بشكل طبيعي، وعندما يصل إلى 68% مرة أخرى، يقفز فجأة إلى 76% ويظل ثابتًا. لمعالجة هذه المشكلة، تم استبدال الخرطوشة الأخرى بخرطوشة أخرى سليمة من نفس نوع الرادار وتركيبها، لكن المشكلة ظلت قائمة. بعد استبدال مسار بطاقة DCS، ظلت المشكلة قائمة. هل يوجد أحد الخبراء يمكنه تقديم بعض النصائح؟
Reply #22016-11-13
بالنسبة لحالتك، تم استبدال الرادار ومسارات البطاقات، كما أن جهاز قياس المستوى نفسه يحتوي على شاشة عرض بالكريستال السائل. بعد حدوث هذه المشكلة، يجب التحقق مما إذا كانت الإشارات الموجودة في الموقع متوافقة مع نظام DCS، والتأكد من عدم وجود مصادر تشويش في الجوار، والتأكد من سلامة الأرضية الكهربائية. وبما أنك قد استبدلت الأجهزة الصلبة بالفعل، فإن بعض المشاكل لا تزال موجودة، مما يعني أن المشكلة غالبًا ليست في الأجهزة الصلبة
Reply #32016-11-13
يجب التحقق من بعض الأمور، يرجى إبلاغنا. أولاً، هل يتعلق الأمر بتركيب أنابيب توجيه الإشارات؟ وما هي أبعاد هذه الأنابيب؟ ثانياً، ما هو ارتفاع الخزان، أي المسافة من فلانجة تركيب الأجهزة إلى قاع الخزان؟ ثالثاً، ما هو طول الكابلات؟ هل تم قطع الكابلات في مصنع الكابلات؟ وهل طول الكابلات أقل من ارتفاع الخزان؟
Reply #42016-11-13
يجب تركيب مستشعر الرادار بالقرب من فتحة دخول السائل، حيث تكون التقلبات كبيرة؛ يُنصح بتغيير مكان التركيب
Reply #52016-11-13
يتم التحليل بناءً على المنحنى التاريخي لنظام DCS \العمليات ذات الصلة\ ووسائط العملية بشكل شامل
Reply #62016-11-14
أنبوب التوجيه DN100، ارتفاع الخزان 11.3 متر، طول الكابل 11 مترًا، ويبعد قاع أنبوب التوجيه عن قاع الخزان مسافة 30 سم. يحتوي الوزن الثقيل عند طرف الكابل على حلقة تثبيت، وكلها موجودة داخل أنبوب التوجيه.
Reply #72016-11-14
الاستنتاج الأولي هو أن المشكلة تكمن في أنبوب الإرسال، كم من الوقت تم استخدام هذا الرادار؟ إذا مر وقت طويل، يُنصح بغسل أنبوب الإرسال وتنظيفه
Reply #82016-11-14
كما ذُكر أعلاه، قد يكون أنبوب الإرسال متسخًا أو الكابلات متسخة، بالإضافة إلى ضرورة فحص توصيل الأرضية للكابلات وفحص حالة عزل الكابلات.
Reply #92016-11-14
تم استخدامه لمدة نصف عام فقط. أنابيب الإرسال ملحومة داخل الخزان، ولا يمكن تنظيفها. الوسط المقاس هو منتج نقي من الإيثيل بنزين، وهو نظيف للغاية؛ فالإيثيل بنزين عبارة عن مذيب، ولا يوجد احتمال لتلوث أنابيب النقل. الحماية الكهربائية للكابلات جيدة أيضًا؛ فعند توصيل كابل رادار آخر عالي الجودة بهذا الرادار، يظل الخلل كما هو.
Reply #102016-11-14
الكابلات وأنابيب الإرسال المتسخة ليست مشكلة، فأنابيب الإرسال رفيعة قليلاً، لكنها مقبولة أيضاً. هل كان الأمر هكذا دائمًا، أم أنه حدث فجأة؟ الوعاء مرتفع جدًا، والحبل طويل جدًا؛ أعتقد أن من المحتمل جدًا أن يصطدم الجزء الأوسط من الحبل بجدار أنبوب الإرسال، أو أن يكون قريبًا جدًا من الجدار. وعلى الرغم من وجود حلقة تثبيت في الجزء السفلي، إلا أن الحبل طويل جدًا، لذا فمن الممكن أيضًا أن يصطدم الجزء الأوسط منه بالجدار. في حالة الاصطدام، يكون إشارة المعدن قوية جدًا، وسيظل الجهاز عالقًا في هذا الموضع عندما يكون مستوى السائل منخفضًا، أما إذا كان مستوى السائل أعلى من ذلك، فقد يعمل الجهاز بشكل طبيعي. في هذه الحالة، يُنصح باستخدام مادة PTFE لصنع حلقات تثبيت بقطر أقل قليلاً من 100، وتُركب على الكابلات؛ يُنصح بوضع حلقة كل مسافة مترين، وتثبيتها على الكابلات. يجب استخدام مواد غير معدنية لتجنب أي تفاعل مع المواد الموجودة في الكابلات. إذا كان بالإمكان فصل الرادار، يمكنك تجربة ذلك؛ على سبيل المثال، إذا كان المستوى متوقفًا عند 7 أمتار، قم بتحريك فلانجة الرادار قليلاً، وإذا لم يعد المستوى عند 7 أمتار، فهذا يعني أن المشكلة تكمن في ذلك. إذا كان لديك جهاز التحكم اليدوي من إيمرسون، فيمكنك التحقق من مستوى قوة إشارة الانعكاس الخاصة بمستوى السائل المتجمد؛ فإذا كانت هذه القوة كبيرة، فهذا يدل أيضًا على وجود المشكلة. تُظهر قوة إشارة الانعكاس قيمة XXXX مللي فولت، وإذا تجاوزت هذه القيمة 3000، فهذا يعتبر قيمة كبيرة جدًا. أعتقد أن هذه المشكلة هي السبب في 80% من الحالات، يمكنك تجربة ذلك؛ وحتى لو لم تكن هذه هي المشكلة، فإن إضافة “دينغ تشونغ هوان” لن يضر بشيء، وستظهر هذه المشكلة عاجلاً أم آجلاً. يجب أن يعمل الأمر بشكل طبيعي، وإذا لم يحدث ذلك، فيجب فحص شكل الموجة بدقة، ويجب أن يقوم بهذا الأمر متخصصون. حزب المخالب، لقد أنهكتني تمامًا

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.