Auswahl von Kabelträgern für explosionsgeschützte Werkstätten der Klasse A

2016-05-18View Original

Thread Content

Zuvor wurden stählerne Träger verwendet, die oben mit einer Abdeckplatte und unten mit einem Bodenplatten ausgestattet waren. Da es sich um einen offenen Produktionsbereich handelt, kann bei Regen leicht Wasser in die Kabelträger eindringen. Da die Kabelträger eine Bodenplatte haben, kann das angesammelte Wasser nicht rechtzeitig abfließen. Auf Dauer führt dies zu einer starken Korrosion der Kabelträger. Jetzt möchte man die Tragkonstruktion austauschen und fragt sich, ob man eine stählerne Tragkonstruktion ohne Bodenplatte verwenden kann. Bitte um Lösung, danke!
Reply #22016-05-20
Ich habe nachgesehen – ist ein Gitterträger also so etwas, das keine oberen und unteren Abdeckungen hat, sondern nur aus Gittern besteht, die die Kabel stützen?
Reply #32016-05-21
Zuvor wurden stählerne Träger verwendet, die oben mit einer Abdeckplatte und unten mit einem Bodenplatten ausgestattet waren. Dann verwenden Sie also Träger aus Stahl in Form von Schächten. Sie können auch Träger in Form von Podesten, Stufen oder Kombinationen verwenden.
Reply #42016-05-23
Einfach ausgedrückt: Es ist wie der Korb vor einem Fahrrad – die Kabel darin sind ordentlich zusammengebunden. Falls man einen Deckel haben möchte, kann man den Hersteller darum bitten. So wird die Wartung und Inspektion viel einfacher, denn man muss nicht jedes Mal den Deckel des Kabelträgers anheben
Reply #52016-05-24
Leiterplattenkästen, keine Messleitungen – da sollte kein Problem sein.
Reply #62016-05-25
In der Regel sind solche Orte Schachtboxen, in denen an der Unterseite kleine Löcher angebracht werden können.
Reply #72016-05-25
Diejenigen mit Bodenplatte gehören zu den Kanalkabelträgern; in ihnen sammelt sich leicht Wasser an. In diesem Fall kann Alukunststoff als Material verwendet werden. Oder man ersetzt es durch eine Leitungsbrücke im Treppenformat. Solange der Schutzschlauch am Ausgang des Kabels mit explosionsgeschütztem Kleber gut abgedichtet ist, gibt es kein Problem – die Kabelträger spielen dabei keine Rolle bezüglich der Explosionsfestigkeit.
Reply #82016-05-25
Verwendet ihr alle Schutzrohre? Wurde schon einmal eine direkte Abdichtung mit Golan-Kopf ohne Brandschutzmasse verwendet?
Reply #92016-05-25
Sie meinen, dass bei dem letzten Kabel, das in die Bedienkolonne oder die Verbindungsbox führt, ohne den Einsatz von explosionsgeschützten Flexschläuchen, eine Abdichtung mit Golan-Head verwendet werden kann – auch als Kabelklemmen-Abdichtungsanschluss bezeichnet

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.