Brauchen Magnetflussmesser in kalten Regionen eine wärmende Umhüllung mit Dampfheizung?

2016-08-04View Original

Thread Content

Ich bitte um Erfahrungen bezüglich der Planung der Dampfheizung für Außeninstrumente in kalten Regionen (Inneres Mongolien, Xinjiang): In ähnlichen Designs sowie in den Standardkatalogen müssen sowohl Düsen als auch Drucksendern mit Druckleitung über eine Isoliertasche mit Dampfheizung verfügen. Ist es dann notwendig, dass auch die Anzeigen von Rohrstrommessgeräten (zum Beispiel elektromagnetischen Strommessgeräten) oder Kapillardrucksendern über eine solche Isoliertasche mit Dampfheizung verfügen? Oder ist es sinnvoller, direkt eine isolierende Abdichtung zu verwenden? Ich bin von diesem Gefühl sehr verwirrt und bitte erfahrene Personen um Aufklärung
Reply #22016-08-04
Wenn die Rohrleitungen nicht beheizt sind, ist es für die Rohrsegmentstrommesser nicht notwendig, eine Heizung einzubauen. Falls jedoch ein sekundäres Messgerät vor Ort vorhanden ist, muss eine Isolierkabine verwendet werden.
Reply #32016-08-04
Meiner Meinung nach müssen intelligente Messgeräte bei einer Umgebungstemperatur unter minus 20 Grad Celsius isoliert werden. Was die Art der Isolierung angeht, so halte ich elektrische Heizungen für eine zeiteffizientere und einfachere Lösung
Reply #42016-08-04
Ich habe an einem Projekt in Yitai in Xinjiang mitgearbeitet – bei extremen Temperaturen von minus 40 Grad zeigten die Anzeigen im Winter nicht mehr an. Doch das beeinträchtigte die normale Nutzung nicht. Es wird empfohlen, keine Dampfwärme zu verwenden, es reicht aus, die Rohrleitungen zusammen mit dem System zu wärmen/zu isolieren. Der getrennte Transmitterteil sollte idealerweise in einer Isolierkiste geschützt werden.
Reply #52016-08-04
Gibt es für getrennte Systeme normale isolierte Behälter oder Behälter mit Dampfheizung?
Reply #62016-08-04
Ist es notwendig, den Kühlschrank mit Dampf zur Wärmeversorgung zu versehen?
Reply #72016-08-04
Im Isolierkasten muss eine Heizung vorhanden sein; im Schutzkasten kann es keine Heizrohre geben
Reply #82016-08-05
Eigentlich ist es nicht notwendig – ein Sekundärmanometer ist nicht erforderlich. Nur bei Düsen mit Druckleitung ist ein solches Manometer nötig
Reply #92016-08-05
Schauen wir uns die Parameter der Tabelle genauer an – man kann nicht allgemein urteilen. Zum Beispiel liegen die historischen Extremtemperaturen bei -42 Grad. Da extrem hohe Temperaturen nicht über einen langen Zeitraum anhalten können, kann ein Gerät, das bei -40 Grad stabil funktioniert, ohne Heizung auskommen – vorausgesetzt, vom LCD-Bildschirm wird keine ordentliche Anzeige erwartet. Aber wenn eine Uhr nur bei -20 Grad stabil arbeiten kann, dann muss sie unbedingt beheizt werden. Bei der Verwendung von Dampfheizung ist auf die Öffnungsgrad der Ventile zu achten.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.