मान लीजिए कि किसी प्रेशर ट्रांसमीटर (जैसे रोसमॉन्ट, EJA आदि) की सटीकता 1‰ है, एवं इसका रेंज अनुपात 10:1 है। अधिकतम मापन सीमा 0~100 KPA है। इस सीमा के भीतर 7 KPA के दबाव को मापने पर, क्या 1‰ तक की सटीकता सुनिश्चित की जा सकती है? यदि मापन सीमा को 0–10 KPa कर दिया जाए, तो 7 KPa के दबाव को मापते समय क्या 1‰ की सटीकता सुनिश्चित की जा सकती है? यदि इसे 0–9 KPa में बदल दिया जाए, तो क्या उसी तरह सटीकता बनी रहेगी?
रेंज अनुपात 10:1 है। अधिकतम मापन सीमा 0–100 KPA है; इसलिए मापन की न्यूनतम सीमा 10 KPa से अधिक होनी चाहिए। वास्तव में, 7 KPA पर 1‰ की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, लेकिन आम तौर पर यह आवश्यकता पूरी की जा सकती है। यदि मापन सीमा को 0–10 KPa कर दिया जाए, तो 7 KPa के दबाव को मापते समय क्या 1‰ की सटीकता सुनिश्चित की जा सकती है? यदि इसे बदला जा सकता है (निर्माता के निर्देशों या तकनीशियनों की सलाह के अनुसार), तो 1‰ की सटीकता आवश्यक है; अन्यथा ट्रांसमीटर अयोग्य माना जाएगा। यदि इसे 0–9 KPa में बदल दिया जाए, तो क्या उसी तरह सटीकता बनी रहेगी? उत्तर वही है।
निर्माता द्वारा दी गई सटीकता, केवल एक निश्चित रेंज-अनुपात को पूरा करने की स्थिति में ही प्राप्त की जा सकती है। यदि वास्तव में उपयोग किया जाने वाला संपीडन अनुपात बहुत अधिक हो, जैसा कि आपने कहा, यदि वाकई 0-10 तक ही संपीडन हो, तो सटीकता वह नहीं होगी जो निर्माता आमतौर पर प्रदान करता है। जैसे कि 0-100, 0.0-90.0, 20.0-15 – इन विभिन्न तरीकों से मापन करने पर सटीकता निश्चित रूप से समान नहीं होगी। इसलिए उपयुक्त मॉडल का चयन बहुत महत्वपूर्ण है; ऐसा मॉडल चुनना आवश्यक है जो इस कार्य-परिस्थिति के लिए सबसे उपयुक्त हो, एवं जिसम बेशक, विभिन्न संपीडन अनुपातों के लिए, निर्माता उचित सटीकता-गणना सूत्र प्रदान करते हैं; जब गणना के परिणाम इन सूत्रों के अनुरूप होते हैं, तब ही उत्पाद गुणवत्तापूर्ण माना जाता है। बाकी के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। रोसमोंट के पास ऐसे सूत्र होते हैं; विभिन्न संपीडन अनुपातों के लिए सटीकता की गणना हेतु ऐसे ही सूत्र उपयोग में आते हैं।
वाकई, अनुभवी लोग बहुत ही शानदार होते हैं… लाओ रुओ का परिवार भी ऐसा ही है। क्या आपको लगता है कि यह मानकों से बाहर है? ठीक है, लाओ रुओ की कंपनी इसे वापस कारखाने में ले जाकर उसका परीक्षण करेगी। बेशक, उनके यंत्रों की सटीकता भी काफी अधिक है। यदि यंत्र मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो कोई समस्या नहीं है… या तो उसे नया बनाया जा सकता है, या फिर उसकी मरम्मत की जा सकती है। उपकरण आ चुका है, फिर भी आप इसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। वह आपको इसके बारे में विस्तार से बताएगा, एवं गणनाएँ भी करेगा। इसमें दो महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं – आपके द्वारा उपयोग किया जा रहा संपीडन अनुपात कितना है, एवं उपयोग में आ रहा तापमान/दबाव कितना है। इन संपीडन अनुपात एवं तापमान/दबाव के आधार पर ही उपकरण की सटीकता की गणना की जाती है। यदि उपयोगकर्ता फिर भी स्वीकार न करे, तो अंतिम उपाय यह है कि उस उत्पाद को किसी प्रमाणित मापन केंद्र में भेज दिया जाए। उसके बाद वह उत्पाद आपका ही हो जाएगा; हालाँकि, आपको उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने या उसकी मरम्मत करने हेतु गारंटी दी जाएगी। मापन संबंधी लागतें, उपयोगकर्ता ही वहन करता है; लेकिन लाओ रुओ का परिवार ही इसका भुगतान करता ह लेकिन लाओ रुओ का परिवार केवल प्रामाणिक संस्थाओं को ही मान्यता देता है। कुछ स्थानीय मापन संस्थाओं के उपकरणों की सटीकता ठीक नहीं है; और अपने कारखाने में मौजूद मापन उपकरणों की बात तो छोड़ ही दें।
सटीकता एवं रेंज-रेशियो, ये दो अलग-अलग चीजें हैं। सटीकता, आपके मापन उपकरण की रेंज के साथ नहीं बदलती। रेंज-रेशियो, मापन के न्यूनतम मान को दर्शाता है; उदाहरण के लिए, यदि आपकी रेंज 10KPA है, एवं रेंज-रेशियो 10:1 है, तो आपका न्यूनतम मापन मान 1KPA होगा। त्रुटि अभी भी 0.1 KPA है।
जिम्मेदार निर्माता केवल “संदर्भ सटीकता” ही बताते हैं; “सटीकता” के बारे में कुछ नहीं कहते।
जैसा कि ऊपर कहा गया है, जिम्मेदार निर्माता केवल “संदर्भ सटीकता” के बारे में ही बताते हैं; “सटीकता” के बारे में नहीं। जिसे “संदर्भ सटीकता” कहा जाता है, वह अधिकतम मापन सीमा पर प्राप्त होने वाली सटीकता होती है। ; यह किसी निश्चित सीमा से ऊपर होने पर प्राप्त होने वाली सटीकता हो सकती है। इसकी गणना के लिए एक सूत्र भी दिया गया है; जैसे EJA। ; इसके अलावा, विभिन्न रेंजों में सटीकता भी अलग-अलग होती है; जैसे कि रोसमोंट में। आमतौर पर केवल संदर्भ सटीकता ही बताई जाती है; अन्य कुछ भी नहीं बताया जाता। यह तो पहले प्रकार की ही सटीकता है – अर्थात् अधिकतम सीमा पर होने वाली सटीकता। यदि केवल सटीकता के बारे में ही बताया जाए, और संदर्भ के बारे में कुछ न कहा जाए; साथ ही मापन की सीमा 10 से अधिक हो, तो मेरी सलाह है कि ऐसे उपकरणों का उपयोग न किया ज
मेरे विचार से, इसके लिए पहले विभिन्न उत्पादों के नमूनों की जाँच करना आवश्यक है। जब संपीडन अनुपात 10:1 होता है, तो सटीकता 0.1 स्तर की होती है; ऐसी स्थिति में 7 kPa के दबाव को 0.1 स्तर तक मापना संभव नहीं है। हालाँकि, ऐसा होने की संभावना तो है। इसका आकलन विभिन्न उपकरणों के द्वारा ही किया जा सकता है। इसी तरह, 9 kPa के दबाव को भी मापने हेतु ऐसा ही किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि मापन में त्रुटि तो अवश्य ही होती है; बस मापन की सीमा बड़ी होने के कारण गणना में उपयोग होने वाला हर भी बड़ा हो जाता है।
मुझे समझ में आ गया। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने “विभाजन मान” एवं “सटीकता” को आपस में भ्रमित कर दिया है।
अरे हाँ, तीसरी मंजिल की बात से सहमत हूँ! ------------------------------------------------------------------------------------------ www.zktb1.com,www.zktb7.com,www.qirui11.com