هل يمكن استخدام صمامات القطع الطارئة لأنابيب منطقة الخزانات من نوع الصمامات ذات العمل المزدوج؟
Thread Content
أرجو من الزملاء المهندسين المساعدة في الإجابة، شكرًا!مستوى الضغط: 2.5/4.0 ميجا باسكال
ضغط عمل الأسطوانة: ≤2.0 ميجا باسكال
درجة الحرارة المسموح بها: من -40 إلى +80 درجة مئوية
الغاز المستخدم في الأسطوانة: النيتروجين، الهواء الخالي من الماء
الغازات الأخرى المستخدمة: الغاز الطبيعي، الغاز المسال، الأمونيا المسالة
زمن الإغلاق: ±70 درجة مئوية، وزمن الإغلاق نفسه لا يتجاوز 5 ثوانٍ
ضغط فتح الأسطوانة: ≥0.3-0.6 ميجا باسكال
مواد تصنيع الصمام: الفولاذ المقاوم للصدأ من نوع 304، 316، 316L
النوع: صمام مفتوح دائمًا، أو صمام مغلق دائمًا
تعليمات تركيب صمام القطع الطارئ الهوائي:
1. أثناء التخزين، يجب إغلاق جميع المنافذ الموجودة في الصمام باستخدام سدادات أو أغطية، ويجب تخزينه في مكان جاف وجيد التهوية. كما يجب فحص الصمام بشكل دوري عند التخزين لإزالة الأوساخ، ويجب وضع زيت واقي من الصدأ على الأسطح المعدنية لمنع التآكل. 2. يجب تنظيف هذا الصمام جيدًا قبل التركيب، ويجب شد جميع نقاط الربط بالخيوط بإحكام. 3. تعتمد صمامات القطع الطارئة على مبدأ صمام التوقف، ولا يمكنها القطع إلا في اتجاه واحد؛ لذا يجب الانتباه إلى علامات الصمام أثناء التركيب، بحيث يكون الطرف المراد حمايته هو مدخل الصمام. اتجاه تركيب الصمام: من الأعلى إلى الأسفل. 4. يجب تحديد نوع سطح الختم في الفلانجة، ومستوى الضغط، ومعايير الربط عند طلب الشراء. صمامات الأمونيا السائلة، صمامات غاز الأمونيا، صمامات القطع الطارئة الهوائية
نبذة عن المنتج: يتمتع صمام قطع الأمونيا ذو الاستخدام اليدوي والهوائي بخصائص تقنية ممتازة، حيث يتميز بانخفاض خسارة الضغط وموثوقية عالية. يُستخدم في خطوط الغاز الطبيعي المسال والأمونيا السائلة والغازية، ويُستخدم أيضًا مع مصادر الغاز عن بُعد. يتم التحكم في فتح وإغلاق الصمام عن طريق مصدر الغاز، وذلك للسماح بتخفيف الضغط يدويًا بسرعة في حالة حدوث تسرب كبير أو حريق في الأنابيب أو الخزانات. كما أنه في درجات حرارة تزيد عن 80 درجة مئوية، يذوب السبيكة القابلة للذوبان، مما يؤدي إلى تخفيف الضغط تلقائيًا وإغلاق الصمام بسرعة لمنع التسرب، وبالتالي توفير حماية أمنية. تُستخدم صمامات القطع عالية الضغط على نطاق واسع في المرافق الأمنية للمواد الكيميائية الخطرة، وشبكات إمداد الغاز، وورش مصانع الطاقة الحرارية الغازية، وغرف محطات الغاز، بالإضافة إلى المساكن. صمام قطع الأمونيا الهوائي المزدوج هو نوع من صمامات الآليات التنفيذية في الأنظمة الأوتوماتيكية، وهو يجمع بين مزايا صمام الإغلاق، وصمام العودة، والصمام الكهرومغناطيسي، والصمام الهوائي. يتكون صمام القطع من آلية تنفيذية هوائية ذات نوابض متعددة أو آلية تنفيذية بمكبس عائم، بالإضافة إلى صمام تنظيمي، حيث يستقبل إشارات أجهزة التحكم للتحكم في قطع أو فتح أو تغيير تدفق السوائل داخل الأنابيب الصناعية. يتميز ببنية بسيطة، وحساسية عالية، وأداء موثوق. يمكن تطبيقه على نطاق واسع في قطاعات الإنتاج الصناعي مثل النفط والكيماويات والمعادن. ١. يتم تركيب صمام كهرومغناطيسي ثنائي الحالة ثلاثي المخارج عند مدخل مصدر الهواء للصمام، للتحكم في فتح وإغلاق الصمام عبر لوحة التحكم الكهربائية عن بُعد. 2. يتم تشغيل جهاز الإنذار عند حدوث تسرب للغاز، ويتم تشغيل الصمام الكهرومغناطيسي لطرد الغاز، ثم يغلق الصمام تلقائيًا.
3. يمكن التحكم في الصمام الكهرومغناطيسي يدويًا (عن طريق الضغط على المفتاح الأحمر) لطرد الغاز، ثم يغلق الصمام تلقائيًا.
الخصائص التقنية لصمام قطع الأمونيا القابل للاستخدام بالطريقة اليدوية أو الهوائية:
مستوى الضغط: 1.6/4.0 ميجا باسكال
ضغط العمل للأسطوانة: ≤2.0 ميجا باسكال
درجة الحرارة المسموح بها: من -40 إلى +80 درجة مئوية
الغاز المستخدم في العمل: النيتروجين، الهواء الخالي من الماء
الغازات المستخدمة أيضًا: الغاز الطبيعي، الغاز المسال، الأمونيا السائلة
وقت الإغلاق: ≤5 ثوانٍ
ضغط فتح الأسطوانة: ≥0.3-0.6 ميجا باسكال
مادة صنع الصمام: الفولاذ المقاوم للصدأ. زنبركات رقم 304، 316، 316L: من نوع 50CrVA (فولاذ الزنبركات). أما الأسطوانات والمكبس، فهي مصنوعة من الحديد الزهر. أما حلقات الختم، فهي مصنوعة من بولي تترافلوروإيثيلين، بينما حلقات الختم من نوع O مصنوعة من مطاط النيتريل. درجة الحماية الكهربائية: CEI IP65/IP67. أما درجة المقاومة للانفجار، فهي Eexm II T4/Eexm II T5. الجهد الكهربائي والقدرة الكهربائية: جهد تيار متردد 24V أو 220V، بتردد 50Hz/14V ; جهد التيار المستمر: AC12V/8.5 واط، AC24V/8.5 واط. النوع: صمام مفتوح دائمًا، أو صمام مغلق دائمًا. طريقة تشغيل صمام قطع الأمونيا الذي يعمل باليد أو بالهواء: 1. يجب أن يكون الضغط اللازم لفتح أسطوانة الصمام ≥ 0.3-0.6 ميجا باسكال، ولا يجب أن يكون الضغط العادي للأسطوانة أقل من 0.4 ميجا باسكال، حتى يتسنى ضمان عمل الصمام بشكل صحيح. 2. تكون الصمامات في حالة مفتوحة طوال الوقت أثناء العمل اليومي، وتكون ملفات الصمامات الكهرومغناطيسية في حالة عدم توصيل التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى عدم استهلاك أي طاقة كهربائية. 3. عند وقوع الحادث، يتم تمرير تيار كهربائي فوري إلى ملف المفتاح، مما يؤدي إلى إغلاق المفتاح بسرعة والدخول في حالة قفل ذاتي. في هذه الحالة، حتى لو تم فصل المصدر الكهربائي، يظل الصمام في حالة قفل ذاتي، ولن يفتح تلقائيًا مرة أخرى. ٤. عندما ينتهي العاملون من التعامل مع الحادث ويفتحون الصمامات يدويًا، فقط حينها سيتم استعادة تزويد الغاز. 5. يجب أن يكون الغاز الذي يمر عبر جسم الصمام خاليًا من الشوائب والجسيمات. 6. درجة حرارة البيئة المحيطة: من -15 إلى 60 درجة مئوية.
7. يعمل صمام قطع الأمونيا الغازية وفقًا لمبدأ الصمام العكسي، أي أنه يقوم بالقطع في اتجاه واحد فقط؛ لذا يجب الانتباه إلى علامات الصمام أثناء التركيب، حيث يجب أن يكون الطرف الذي يجب حمايته هو مدخل الصمام. اتجاه تركيب الصمام: من الأعلى إلى الأسفل.