Frage zu Dämmen gegen Brände? ? ? Schnell, schnell, schnell! ! !

2016-05-20View Original

Thread Content

1. Der Austrittsrohr am Boden der Feuerwand wird mit einer Pumpe verbunden. Kann das Rohr durch die Feuerwand geführt werden, um als Schutzrohr zu dienen? Welchen Paragraphen muss erfüllt werden? 2. Außerhalb der Brandmauer werden Leckpumpen und Transportpumpen installiert – wie groß ist dabei der Abstand zur Brandmauer? Welchen Paragraphen muss erfüllt werden? 3. Wie wird eine Feuerschutzwand berechnet? 4. Wie groß ist der Brandschutzabstand zwischen dem Feuerschutzdamm und anderen Anlagen? Danke, großer Held!
Reply #22016-05-20
Es gibt zu viele Fragen – ich verstehe es nicht ganz. Ich weiß nur, dass die Pumpenrohre durch die Brandmauern geführt werden können. Anscheinend muss jedoch die Öffnung verschlossen werden. Genaueres ist mir nicht klar. Die Berechnung der Brandmauer hängt vom Volumen des Tanks ab. Es sollte als Referenz das Volumen herangezogen werden, das bei einem Leck im Tank entstehen könnte. Weitere Informationen finden sich in den Vorschriften für die Petrochemieindustrie
Reply #32016-05-20
Erstens: Gemäß den Vorschriften für die Planung von Feuerwällen in Tankbereichen dürfen Rohre durch die Feuerwand geführt werden, wobei jedoch wirksame Abdichtungsmaßnahmen ergriffen werden müssen. Die verbleibenden drei müssen anhand der tatsächlichen Umstände beurteilt werden; dabei können die entsprechenden Vorschriften der Bauvorschriften sowie der Vorschriften für die Petrochemieherstellung herangezogen werden.
Reply #42016-05-21
Wenn es sich um brennbare Flüssigkeiten handelt: Artikel 1: Siehe Vorschrift 6.2.17 der Petrochemievorschriften. Artikel 4: An den Stellen, an denen die Rohrleitungen durch Dämme führen, müssen diese mit nicht brennbaren Materialien fest abgedichtet werden; Zweiter Satz: Bei einer Anlage mit mehreren Pumpen gilt gemäß den Vorschriften für die Petrochemieindustrie 5.3.5 eine Mindestentfernung von 15 Metern zu Stelle A. Bei einer Anlage mit nur einer Pumpe kann neben Stelle A auch flüssiges Brennmaterial außerhalb der Brandmauer untergebracht werden; in diesem Fall gibt es keine Beschränkungen hinsichtlich der Entfernung zur Brandmauer. Dritter Satz: Für die Berechnung der Entfernung zur Brandmauer gelten die Vorschriften aus den Abschnitten 6.2.11–6.2.17 der Vorschriften für die Petrochemieindustrie sowie die Abschnitte 6.3.5–6.3.8 für flüssige Kohlenwasserstoffe. Vierter Satz: Nach Berechnung der Entfernungen zwischen den Geräten und den jeweiligen Anlagen gemäß Tabelle 4.2.12 der Vorschriften für die Petrochemieindustrie muss die Entfernung zwischen den Lagerbehältern und der Brandmauer den Anforderungen des dritten Satzes entsprechen. Dadurch kann anschließend auch die Entfernung zwischen der Brandmauer und den Anlagen bestimmt werden.
Reply #52016-05-21
5.3.5 Hier ist damit nur eine speziell ausgestattete Pumpenanlage gemeint – in den üblichen Pumpenanlagen gilt vielmehr die Vorschrift aus 4.2.12. Und selbst bei speziellen Pumpensätzen bezieht sich die hier genannte Distanz von mindestens 15 m auf die Entfernung von der Pumpe bis zum Tank, nicht von der Pumpe bis zur Brandmauer. Hallo, in den Vorschriften wird in der Regel nur der Abstand zwischen dem Tank und der Pumpe gefordert; es gibt keine Anforderungen bezüglich des Abstands zwischen dem Brandwall und der Pumpe.
Reply #62016-05-23
…So versteht man das: Man ist flexibler. Wenn man die Entfernung vom Speichertank bis zur Brandmauer sowie die Entfernung vom Pumpengebiet bis zum Speichertank kennt, dann ergibt sich doch automatisch auch die Entfernung von der Pumpe bis zur Brandmauer, oder? Um die Funktion und Bedeutung der Entfernung zu verstehen, ist zunächst die Funktion der Brandmauer zu betrachten: Sie sorgt dafür, dass bei einem Leck im Tank genügend Abstand entsteht. Die Entfernung zwischen der Pumpe und dem Tank ist wiederum wichtig, damit ein Brand im Tank nicht die Nutzung der anderen Pumpen beeinträchtigt. Hat es überhaupt Sinn, eine eigene Angabe für die Entfernung zwischen der Pumpe und der Brandmauer zu machen? Die Entfernung wird von der Materie beeinflusst.
Reply #72016-05-23
Außerdem bezeichnet die Distanz 5.3.5 die Entfernung von einem Gerät zum anderen. Für eine bestimmte, detailliertere Situation müssen wir uns die entsprechenden Bestimmungen sowie die Berechnungsmethoden ansehen.
Reply #82016-05-23
1. Der Austrittsrohr am Boden der Feuerwand wird mit einer Pumpe verbunden. Kann das Rohr durch die Feuerwand geführt werden, um als Schutzrohr zu dienen? Welchen Paragraphen muss erfüllt werden? Kann man. Es genügt, wenn die Anforderungen an das Durchführen der Rohre durch den Damm erfüllt sind. Insbesondere das Abdichten von Leckagen. 2. Außerhalb der Brandmauer werden Leckpumpen und Transportpumpen installiert – wie groß ist dabei der Abstand zur Brandmauer? Welchen Paragraphen muss erfüllt werden? Petrochemische Vorschriften 5.2.12, 5.3.5, 5.3.6: Jedes Problem muss individuell analysiert werden. 3. Wie wird eine Feuerschutzwand berechnet? Je nach Volumen, siehe GB 50351-2014 – Richtlinien für die Planung von Feuerdämmen in Tankanlagen, Abschnitt 4: Wie groß ist der Abstand zwischen dem Feuerdamm und anderen Anlagen? Danke, großer Held! Der Abstand bezieht sich hier hauptsächlich auf die Tankgruppen; gemäß der Vorschrift 4.2.12 für die Petrochemieindustrie dient dabei die Mittellinie des Brandschutzwalls als Ausgangs- und Endpunkt. Wer das Gefühl für den richtigen Ton hat, bitte bewerten als beste Unterstützung :)
Reply #92016-05-23
All das, was Sie fragen, steht in den Vorschriften für die Petrochemie! Es wird empfohlen, es selbst anzusehen – so ist es umfassend und es entstehen keine Missverständnisse!
Reply #102016-05-23
Dieser Beitrag wurde zuletzt von liujia1987 am 2016-5-23 18:24 bearbeitet. Es geht hier nicht um Flexibilität – sondern darum, dass du die Sache zu einfach betrachtest. Erstens lässt sich aus der Beschreibung des Besitzers nicht feststellen, ob die Transportpumpen außerhalb des Tankbereichs speziell für diesen Bereich vorgesehen sind. In diesem Fall könnte die Anwendung von 5.3.5 den Besitzer in die Irre führen. Zweitens: Der Fragesteller fragte nach der Entfernung der Transportpumpe bis zur Brandmauer, doch Sie antworteten auf die Entfernung der Transportpumpe bis zum Tank. Das ist keine Antwort auf die gestellte Frage. In den Vorschriften gibt es keine Anforderungen bezüglich des Abstands zwischen der Transportpumpe und der Brandmauer. Wenn man die erforderlichen Abstände vom Lagerbehälter bis zur Transportpumpe kennt sowie die Abstände vom Lagerbehälter bis zum Brandschutzdamm, dann kann man den erforderlichen Abstand von der Transportpumpe bis zum Brandschutzdamm ermitteln. Der minimale Abstand zwischen dem Lagerbehälter der Klasse A und der Pumpe beträgt 15 m. Bei Lagerbehältern der Klasse A wird davon ausgegangen, dass es sich um horizontale Behälter handelt; der minimale Abstand zwischen der Wand des Behälters und dem Brandschutzdamm beträgt 3 m. Laut Ihren Angaben beträgt der sichere Abstand vom Brandschutzdamm bis zur Pumpe 12 m. Angenommen, es gibt vor Ort einen Tank vom Typ A, der sich 10 m von der Brandmauer und 16 m vom Lagerbehälter befindet. Somit beträgt die Entfernung zum Brandwall 6 m – das ist weniger als 12 m. Wenn man jemandem sagt, dass dies nicht den Vorschriften entspricht, wird man ausgelacht. Drittens bezieht sich Ihre Aussage, dass „brennbare Flüssigkeiten außer Methan A außerhalb von Feuerwällen platziert werden können, wobei keine Begrenzung der Feuerentfernung besteht“, auf den Fall von speziellen Pumpen in den Lagerbehältern. Es bedeutet nicht, dass man im Falle eines einzigen Pumps außerhalb des Behälterkomplexes eine unbegrenzte Entfernung einhalten kann.
Reply #112016-05-23
5.3.5 Das ist eindeutig der Abstand zwischen dem Tank und der Pumpe – wie kann das mit einer Anlage gleichgesetzt werden? Wenn der Speichertank dem Gerät entspricht, ist es in Tabelle 4.2.12 nicht notwendig, zwischen dem Gerät und dem Tank zu unterscheiden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.