Thread Content

Schraubenplattenwärmeaustauscher, gekühlt mit Kühlmittel A. Es wurde festgestellt, dass die Temperatur von A zu hoch ist; daher muss der Durchfluss des Kühlmittels erhöht werden. Soll nun die Eingangsventil für das Kühlmittel geöffnet werden oder die Ausgangsventil? Ist es auch egal? Im Gegenteil: Jetzt stellt sich heraus, dass die Temperatur A zu niedrig ist. Es ist daher notwendig, den Durchfluss des Kühlmittels zu verringern. Soll man dabei die Einlassventile für das Kühlmittel schließen oder die Auslassventile? Ist es auch egal?
Reply #22016-05-20
Wärmeaustauscher haben in der Regel die Einlassventile vollständig geöffnet, wobei die Temperatur über die Auslassventile reguliert wird. Das ist also die Kühlmittel-Auslassventil, von dem Sie sprechen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.