Aus welchen Gründen zeigt die B-Leiter-Temperaturmessung DCS 0 an?

2016-05-23View Original

Thread Content

Ist es möglich, dass die positiven und negativen Anschlüsse vertauscht sind?
Reply #22016-05-23
Überprüfen Sie zunächst, ob im Thermoelementkabel ein offener Stromkreis vorliegt!
Reply #32016-05-23
Dieser Beitrag wurde zuletzt von wojiuy2y2 am 23.05.2016 um 13:41 Uhr bearbeitet. Welches Signal empfängt das DCS-Terminalverdrahtungsmodul?
Reply #42016-05-23
Verwenden Sie ein Multimeter, um den mV-Wert des Thermoelementausgangs zu messen. Wenn es 0 mV beträgt, kann dies bedeuten, dass das Thermoelement einen offenen Stromkreis hat, oder es weist auf einen Teilfehler hin.
Reply #52016-05-23
Ihrer Beschreibung zufolge ist es unwahrscheinlich, dass ein einzelner Thermoelementdraht beschädigt ist oder ein Problem mit der Schaltung vorliegt. Da Sie 6 Thermoelemente gleichzeitig installiert haben, können Sie tatsächlich überprüfen, ob die Verkabelung falsch ist.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.