Was muss bei der Planung der Entladeplätze auf der Gesamtansicht berücksichtigt werden?

2016-05-25View Original

Thread Content

Ich habe gerade bei einem Ingenieurbüro angefangen; ich komme aus dem Bauwesen und wurde vorerst damit beauftragt, die Gesamtansicht zu erstellen… Für diese Aufgabe bin ich allein – es gibt niemanden, an den ich mich wenden könnte. Jetzt muss ich 6 Entladeplätze entwerfen. Dabei werden Schlauchleitungen verwendet, keine Schwenkarmleitungen. Ich kann keine Vorschriften bezüglich der Abmessungen finden. Ich habe andere Kollegen aus anderen Fachbereichen gefragt – sie sagten, man müsse eine Auffanggrube für das ausgetretene Fluid einrichten. Auch hier finde ich keine entsprechenden Vorschriften… Ich bitte um Rat von denen, die Erfahrung in der Erstellung von Gesamtansichten haben
Reply #22016-05-25
Ein Anfänger im Bauwesen ist wirklich hilflos! !
Reply #32016-05-25
Im Allgemeinen wird bei Schläuchen nur an eine vorübergehende Befüllung und Entleerung gedacht – sie eignen sich nicht für eine dauerhafte Nutzung. Was die Abstände angeht, kann man sich an die Vorgaben für Schlauchanschlüsse halten. Was die konkreten Normvorgaben sowie die Notwendigkeit eines Auffangbeckens betrifft, so kann man sich an die entsprechenden Vorschriften wenden
Reply #42016-05-25
Entschuldigung, ich bin neu und kenne die Regeln noch nicht so gut! Entschuldigung! Der Chef sagte, man solle einen Schlauch verwenden – daran lässt sich wohl nichts ändern. Gibt es auch Vorschriften für Lecks während des Beladungs- und Entladevorgangs? Ich scheine nur Vorschriften für die Auffangbecken im Tankbereich gefunden zu haben. Muss der Entladebereich als abschüssiger Bereich gestaltet werden? Danke
Reply #52016-05-26
Üblicherweise legt die Prozesstechnik die Anforderungen an die Innenausstattung des Lade- und Entladebereichs fest. Die Abteilungen für Elektrotechnik, Messtechnik, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie die Bauabteilung (je nach Aufteilung der Aufgaben) erhalten dabei entsprechende Vorgaben. Anschließend werden die Rückmeldungen aller Abteilungen zusammengefasst. Auf der Grundlage der Bauvorschriften und der Vorschriften für die Petrochemieindustrie wird außerdem die sichere Entfernung zu anderen Anlagen festgelegt. Zudem müssen die Sicherheitsabstände innerhalb des Lade- und Entladebereichs überprüft werden. Die Planungsabteilung ist außerdem für weitere Aspekte zuständig: beispielsweise für die Straßenverbindungen zum gesamten Werk, die Bestimmung der Bodenhöhen, die Bereitstellung von Parkplätzen für Fahrzeuge im Lade- und Entladebereich, die Planung der Logistikflächen im gesamten Werk sowie die Anordnung der Waagen usw. Auffangbecken werden in der Regel von den Fachleuten für Wasser- und Abwasserverteilung erstellt, wobei das Volumen sowie die erforderlichen Anforderungen berechnet werden. Die Lage wird in Absprache mit dem Gesamtplan festgelegt. Die Dinge, von denen Sie sprechen, werden nicht vom Fachgebiet der Gesamtplanung berücksichtigt. Natürlich meine ich damit die fachliche Aufteilung in dem Unternehmen, in dem ich tätig bin. .
Reply #62016-05-26
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Huang Yi am 26.05.2016 um 10:13 bearbeitet. Ob ein Schlauch verwendet werden soll, muss von den Fachleuten für die Fertigung entschieden werden – das hat nichts mit Ihnen zu tun. Die Auffangbecken sollten von den Fachleuten für Wasserabfluss und -zufuhr berücksichtigt werden, da sie im Zusammenhang mit dem Abwassersystem betrachtet werden müssen. Soll das Wasser von selbst in die Hauptabwasserrohre fließen, oder sind Tauchpumpen bzw. Selbstansaugpumpen erforderlich, um es dorthin zu befördern? Das sind alle Systemprobleme – es reicht nicht aus, einfach einen Auffangbehälter einzurichten. Man muss auch berücksichtigen, in welche Richtung das Wasser fließen soll. Der Entladebereich benötigt einen mit einer bestimmten Neigung ausgestatteten Platz – es kommt darauf an, ob die Entladung durch Schwerkraft oder mit Pumpen erfolgt. Auf jeden Fall muss alles vollständig entladen werden. Bei der Einstellung der Neigung muss berücksichtigt werden, dass ein Abwasserkanal angelegt werden muss, der in das Abwassersystem führt und mit den Abwasser- und Wasserversorgungssystemen verbunden ist. Elektrische Erdung, Fahrzeugschutzbarrieren, Stoßstangen usw. sollten ebenfalls sorgfältig in Betracht gezogen werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.