皆様、こんにちは。現在、新しい倉庫エリアの拡張工事が行われており、タンクに関する気相回収の問題が生じています。従来は、同じ種類のタンクを1組にまとめ、1本の気相総管で気相回収装置に接続していました。最近の専門家の評価によると、この方法は許可されていないと指摘されている。私が安全監督総局の第68号文で見たのは、複数のタンクで同じ気相管を共有する場合には安全評価が必要だということで、必ずしも禁止されるとは書かれていませんでした。タンクの気相回収管を共用してはならないとする、その他の規格や**命令はありますか?安全評価を行うにはどうすればよく、どのような手順を踏めばいいのでしょうか?もしタンクごとに個別の気相配管を使うなら、この倉庫エリアは配管で埋め尽くされてしまうのでは?工程設計は本当に問題だ!
Reply #22016-05-25
私たちもタンクエリアの改修を行っており、設計においても68号文に基づいており、すべて単線での設計となっているため、非常に手間がかかります。
Reply #32016-05-26
システム的に考えると、同じ種類の気相を1本の総管で扱うことがなぜダメなのか理解できません。たとえ単管単線であっても、これらの気相管は最終的にはつながってしまいますし、各分岐管が合流管に入る前に防火対策を講じれば問題ないはずです。。規範や要求の解釈については、専門家にコメントを求める気はありません。
Reply #42016-05-26
私たちも同じように思っていましたが、評価を行う専門家がダメだと言い、そうでなければ確実に検収に合格できないと言われ、私たちにもどうすることもできませんでした。これは徳橋事故の後に提唱されたもので、具体的な規範や要求も見つかりません。
Reply #52016-05-26
まるで十数個の小さな壺がある区域のようで、至る所で分封制を敷き、一つ一つの壺ごとに堤を築くようなものだ。。。実現可能性やなぜそうするのかは考慮せず、一律に処理する。。。 装置内の気相も一本の総管にまとめて処理し、逆流防止や消火対策を講じれば目的を達成できる。 ああ、貯蔵・輸送タンクエリアって、誰でも指図したがる場所みたいで、特に理由もないな。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.