当社のホルムアルデヒドタンク用レベル計はシングルフランジ式で、最近頻繁に値が変動しています。点検したところタンク内に結晶物が多くあることが判明し、フランジを叩いたところ正常に戻りましたが、どうすれば根本的な解決ができますか?皆さん、助けてください。
Reply #22016-05-26
結晶の原因が低温析出の場合は、伴熱線を追加したり、洗浄リングを増設して定期的に洗浄することも検討できます。レーダーや超音波などの非接触型の測定方法に変更することもできます。
Reply #32016-05-26
洗浄リングを追加し、上下のフランジの洗浄流量を調整する
Reply #42016-05-27
他の形式の液面計に交換しましょう。レーダー、超音波、など。
Reply #52016-05-27
膜箱の前のバルブを何度か切り替えてみてください。
Reply #62016-05-27
今、気温が上がっているのは低温が原因ではないでしょうね。製品の濃度が以前より高くなったのでしょうか。もしそうでなければ、タンクの底に沈着したものを清掃する必要があるか確認してみましょう。 レーダーとか超音波に変えるって、それは何?まったく、言葉が出ない。
Reply #72016-05-27
タンクは常圧であり、工程上タンクの清掃のために停止することは許されていない。接液用短管部分に電気ヒーターを取り付けることは可能か?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.