シーメンスとミトコのフィードバックは変更できますか?

2016-09-17View Original

Thread Content

図面では4ミリアンペアのフィードバックを100%、20ミリアンペアのフィードバックは0とされているが、調整した後はデフォルトで4ミリアンペアのフィードバックを0、20ミリアンペアのフィードバックを100%にしている
Reply #22016-09-17
DCS上位機で表示が逆になっているのか、それともポジショナー自体の表示が逆になっているのか?
Reply #32016-09-17
現在は4ミリの安全開状態でフィードバックが0ですが、4ミリの安全開状態でフィードバックを100に変更したいです
Reply #42016-09-17
ポジショナーのフィードフォワードとフィードバックを入れ替えるか、設定で出力の向きを変えて試してみてください。
Reply #52016-09-17
反作用を修正してもダメ、出力が変わってしまう。設定はどうやって変更するの?
Reply #62016-09-17
フィードバックは単独のものではなく、信号発生器に接続される
Reply #72016-09-17
シーメンスSIPART PS2は、7と38という2つのパラメータを変更します。機種によっては違いがあるかもしれませんが、上昇と下降のこれら2つを変更するだけです。
Reply #82016-09-17
シーメンスは第7項または第38項を変更し、ミトコは直接逆輸出を修正すればよい。
Reply #92018-10-17
こんにちは、ミツトヨが直接逆輸出を是正すれば、その動作の方向も変わるのではないですか?例えば、元々はAFCだったのに、輸出規制が改正されたらAFOになるんでしょう?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.