Thread Content
Wie hoch ist in der Regel die Durchflussmenge bei Rohren mit einem Durchmesser von 50? Wasser, verzinkte Rohre, Kühlmittel – Temperatur: 30°C. Es gibt ein Beispiel, in dem der Ofenkörper mit zirkulierendem Wasser gekühlt wird. Nach Isolierung des Ofenkörpers beträgt die Temperatur im Inneren des Ofens 150°C. Der Ofenkörper besteht aus 16MnR; seine Dicke beträgt 18 mm. Das Kühlmittel zirkuliert im Umhüllungsraum und wird auf etwa 30 Grad abgekühlt. Die Temperatur des Kühlmittels liegt bei etwa 20–25°C. Wie groß muss die Menge des zirkulierenden Wassers sein? Ich bitte um Rat von den Experten: @leo_0088 @ NewRiseChemical @ zhjnavy015 @szwbuaa @li*nji @geddddd @654262293 @1111111
In unserer Fabrik, in unseren Werkstätten – und aufgrund meiner Erfahrung – liegt die Obergrenze für die Strömungsgeschwindigkeit des Kühlmittels im Allgemeinen bei 2 m/s. Aber das Ergebnis dieser Berechnung ist zu grausam – es beträgt nur 15 t/h.
Wenn Wasser als Medium verwendet wird, ist in der Regel eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,5–3 m/s wirtschaftlich. Bei kleineren Rohrdurchmessern kann die Strömungsgeschwindigkeit höher gewählt werden; bei einem Rohrdurchmesser von 50 mm kann durchaus eine Geschwindigkeit von 3 m/s verwendet werden
Bei einem Rohrdurchmesser von 50 darf die Strömungsgeschwindigkeit nicht zu hoch sein. Dabei muss vor allem auf den Druckverlust geachtet werden – dieser sollte unter 2 m/s liegen
Es handelt sich offensichtlich um eine berechnete Strömungsgeschwindigkeit – schließlich sind alle bekannten Bedingungen so klar definiert. Warum muss dann noch eine Strömungsgeschwindigkeit festgelegt werden? Wird die Strömungsgeschwindigkeit künstlich bestimmt? ? Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Strömungsgeschwindigkeit zu kontrollieren?
Der Fluss von Fluiden beruht hauptsächlich auf dem Druckunterschied (natürlich gemäß dem Gesetz der Erhaltung der mechanischen Energie, der Bernoulli-Gleichung), und er sollte im gesamten Rohrnetz betrachtet werden.
Man sollte zuerst eine angemessene Fließgeschwindigkeit festlegen