Thread Content
لماذا يتم توصيل الإشارات في الموقع بخزانات مختلفة؟ هل هناك من متصل بخزانة المصادر الكهربائية (PDP)، ومن متصل بخزانة النظام (SYS)، ومن متصل بخزانة القيم التناظرية (AMC)، ومن متصل بخزانة القيم الرقمية (DMC)، ومن متصل بخزانة الحواجز الأمنية (SBC)؟ ما هي طبيعة هذه العملية، ولماذا يتم توصيلها بخزانات مختلفة؟ كيف يتم السير من الطريق الخلفي؟ أود أن أطلب من الخبراء هنا بعض النصائح: lol
سأكتب بإيجاز: ما يتصل بخزانة المصادر الكهربائية، مثل الحاجة إلى تزويد الأجهزة في الموقع بالطاقة، أي يتم سحب كابل طاقة من خزانة المصادر الكهربائية إلى الأجهزة في الموقع، مثل مقاييس التدفق الكهرومغناطيسي. أما ما يتصل بخزانة النظام، فهو يتعلق بالتوصيلات الداخلية للنظام؛ والنظام، كما يوحي اسمه، هو وحدة معالجة الإشارات، ويجب توصيل جميع الإشارات تقريبًا بخزانة النظام. الإشارات التناظرية عادةً ما تكون على شكل إشارات 4-20 مللي أمبير، مثل أجهزة الإرسال والتحكم في الصمامات، أما الإشارات الرقمية فهي نقاط DI/DO، مثل حالة موضع الصمامات. تحتوي كل خزانة على بطاقات لتوصيل أنواع مختلفة من الإشارات. أما خزانة الحماية الأمنية، فهي مخصصة للأجهزة الآمنة، ويجب توصيل خطوط الإشارات بها قبل دخولها إلى النظام. كما يوجد أيضًا خزانات لحماية النظام من الصدمات الكهربائية، وتُستخدم للحماية من البرق، وتُوصل قبل الخزانات السابقة. في بعض المشاريع، يوجد خزانة للمحطات، حيث يتم توصيل جميع الإشارات أولاً بها، ثم يتم توزيعها لاحقًا، وذلك لتسهيل عملية الصيانة، لكن الفائدة من ذلك محدودة
شكرًا لك، لقد شرحت بطريقة سهلة وواضحة. هل يمكن العثور على تلك المعلومات الأساسية في ذلك الكتاب أو في المواد ذات الصلة؟ :مصافحة
بعد الذهاب إلى غرفة التحكم والنظر إلى الرسومات، يمكن فهم الأمر على الفور
من خلال تحديد تصنيف الإشارات، ثم مطابقتها مع الدوائر المناسبة، يمكن معرفة أي إشارة يجب توصيلها بأي صندوق.
يمكنك الاطلاع على بيدو أو مكتبة بيدو
أخي، أنا أيضًا أعرف أنه متوفر على بيدو، لكن بالنسبة لأشخاص مثلنا غير المتخصصين، يجب أن يكون هناك اتجاه للبحث أو كلمات مفتاحية، وبطريقة حديثك لا أعرف كيف أبحث:(
أنت حقًا هاوٍ. بما أنهم غير متخصصين، فلا داعي لأن يعرفوا السبب، فإذا عرفوه، فلماذا يحتاج المتخصصون إلى القيام بذلك؟