In den Bereichen für die Aufbewahrung von Säuren und Basen werden in der Regel Dämme errichtet. Gibt es festgelegte Anforderungen bezüglich der Höhe dieser Dämme? Schnell, schnell, schnell! ! !
Die Umfassungsmauer neben den Salzsäurebehältern, die ich gesehen habe, ist sehr niedrig – etwa 200 mm hoch. Dies bezieht sich hauptsächlich auf die Distanz des Ausströmens, die Entlüftungskapazität der Auslassöffnungen sowie die Versorgungsfähigkeit mit Wasser zur Verdünnung und Neutralisierungsmitteln.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Donghai Shui am 31.05.2016 um 08:15 bearbeitet. Es wird empfohlen, sich auf die entsprechenden Abschnitte der Bauvorschriften GB50016 sowie der Vorschriften für die Petrochemieindustrie GB50160 zu beziehen. Die durch die Dämme umschlossene Fläche entspricht vermutlich der Hälfte des Fassungsvermögens des größten Tanks innerhalb der Dämme. Die konstruierte Höhe sollte 0,2 Meter über der berechneten Höhe liegen und liegt dabei zwischen 1,0 und 2,2 Metern. P41-42: Bei flüssigen Kohlenwasserstoffen sowie flüssigem Ammoniak beträgt der Wert etwa 0,5 Meter.
Früher wurde es als Damm bezeichnet, heute heißt es Schutzdamm. Die Anforderungen an einen Brandschutzdamm sind dieselben
In den Bauvorschriften sowie den Vorschriften für die Petrochemieindustrie gibt es keine Regelungen dazu. Es gelten vielmehr Vorschriften bezüglich Deichen und Branddeichen. Die Höhe der Dämme ist in der Regel recht gering – etwa 20 CM. Der Zweck dieser Dämme besteht darin, die kleinen Mengen an flüssigem Material, die durch Tropfen entstehen, in Sammelbecken zu sammeln, damit diese anschließend weiter aufbereitet werden können.
Ja, es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen Feuerschutzwällen und Dämmen – für Dämme reichen 150 cm aus
„SH3011-2011 – Richtlinien für die Planung der Anlagen in der Petrochemieindustrie“ 3.0.18: In Bereichen, die während des Betriebs oder der Wartung mit brennbaren Flüssigkeiten, korrosiven Stoffen oder giftigen Substanzen in Berührung kommen können, müssen Absperrungen errichtet werden. In den Bereichen, in denen korrosive Stoffe verarbeitet werden, muss außerdem ein korrosionsbeständiger Bodenbelag verlegt werden. Die Errichtung des Dammes muss den folgenden Anforderungen entsprechen: a) Die Höhe des Dammes über dem zu schützenden Bereich darf nicht weniger als 150 mm betragen ; b) Im Dammbereich müssen Entwässerungseinrichtungen vorhanden sein ; c) Der Boden innerhalb des Dammes sollte in Richtung der Entwässerungsanlagen abfallen; die Neigung sollte mindestens 0,003 betragen.
In den SH3011-2011 „Vorschriften für die Planung der Anordnung von Verarbeitungsanlagen in der Petrochemieindustrie“ wird von „Werkseinsatz oder Wartungsarbeiten“ gesprochen. Doch was ist mit den Bereichen der Lagerbehälter, die durch korrosive Stoffe oder giftige Substanzen kontaminiert sind?
Nun, in den Vorschriften gelten Brandschutzwälle nur für brennbare Medien. Für solche nicht brennbaren, aber korrosiven Stoffe wird nicht angegeben, wie hoch die Brandschutzwälle berechnet werden sollen.
Vorschriften für die Planung von Petrochemieanlagen GB50984-2014 4.4.8 Die Anordnung von Tanks für giftige und korrosive Flüssigkeiten muss den folgenden Anforderungen entsprechen: 1 Sie sollten nicht in der Nähe von Straßen mit viel Verkehr oder von wichtigen Produktionsanlagen angeordnet werden; 2 Die Tankanlage muss mit einer Schutzwand ausgestattet sein. Der nutzbare Inhalt dieser Wand darf kleiner nicht sein als der Inhalt des größten Tanks in der Anlage ; 3 Die Entfernung vom vertikalen Lagerbehälter bis zur Linie am Fuße der Schutzwand sollte mindestens die Hälfte der Höhe der Behälterwand betragen ; 4 Die Böden, Abflussgräben und Auffangbecken in den Behältern mit korrosiven Flüssigkeiten müssen vor Korrosion geschützt werden.