المعالجة اللاحقة للمياه المركزة الناتجة عن عملية الأسمدة العكسية
Thread Content
طلب مساعدة: مستوى COD في الماء المركز الناتج عن عملية الأسمدة العكسية هو 120 ملغ/لتر، بينما يبلغ مستوى TDS حوالي 6000 ملغ/لتر. أريد معالجة هذا الماء المركز باستخدام الأوزون وتقنية BAF، فما مستوى COD الذي يمكن تحقيقه بعد التعديل؟ شكرًا~~الجدول رقم 1: معايير جودة مياه البحر، بالملليغرام لكل لتر
الرقم | البند | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة
1 | المواد العائمة | يجب ألا يكون هناك طبقة من الزيت أو رغوة أو أي مواد عائمة أخرى على سطح البحر | لا يوجد طبقة واضحة من الزيت أو الرغوة أو أي مواد عائمة أخرى على سطح البحر
2 | اللون والرائحة والطعم | يجب ألا يكون لمياه البحر لون أو رائحة أو طعم غريب | يجب ألا يكون لمياه البحر لون أو رائحة أو طعم مزعج أو غير مرغوب فيه
3 | المواد المعلقة | الكمية المضافة بشكل صناعي ≤ 10 | الكمية المضافة بشكل صناعي ≤ 10 | الكمية المضافة بشكل صناعي ≤ 100 | الكمية المضافة بشكل صناعي ≤ 150
4 | بكتيريا الإشريكية القولونية ≤ (عدد/لتر) | 10000 | جودة مياه تربية الرخويات المخصصة للاستهلاك البشري ≤ 700 | –
5 | بكتيريا الإشريكية القولونية البرازية ≤ (عدد/لتر) | 2000 | جودة مياه تربية الرخويات المخصصة للاستهلاك البشري ≤ 140 | –
6 | العوامل الممرضة | يجب ألا تحتوي مياه تربية الرخويات المخصصة للاستهلاك البشري على أي عوامل ممرضة. ٧ درجة حرارة الماء (°م): لا يتجاوز الارتفاع المصطنع في درجة حرارة مياه البحر في الصيف ١°م عن المستوى المحلي في ذلك الوقت، وفي باقي الفصول لا يتجاوز ٢°م. ولا يتجاوز الارتفاع المصطنع في درجة حرارة مياه البحر ٤°م عن المستوى المحلي في ذلك الوقت.
٨ الرقم الهيدروجيني: من ٧.٨ إلى ٨.٥، مع عدم تجاوز الانحراف عن النطاق الطبيعي لتغيرات الرقم الهيدروجيني في تلك المنطقة البحرية بمقدار ٠.٢ وحدة رقم هيدروجيني؛ أو من ٦.٨ إلى ٨.٨، مع عدم تجاوز الانحراف عن النطاق الطبيعي بمقدار ٠.٥ وحدة رقم هيدروجيني.
٩ الأكسجين المذاب: > ٦
٥ ٤ ٣
١٠ الحاجة الكيميائية للأكسجين ≤ (COD): ٢ ٣ ٤ ٥
١١ الحاجة البيوكيميائية للأكسجين ≤ (BOD5): ١ ٣ ٤ ٥
١٢ النيتروجين غير العضوي ≤ (بحساب النيتروجين): ٠.٢٠ ٠.٣٠ ٠.٤٠ ٠.٥٠
١٣ الأمونيا غير الأيونية ≤ (بحساب النيتروجين): ٠.٠٢٠
الجدول التكميلي ١
الرقم | البند | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة
١٤ الفوسفات النشط ≤ (بحساب الفوسفور): ٠.٠١٥ ٠.٠٣٠ ٠.٠٤٥
١٥ الزئبق ≤: ٠.٠٠٠٠٥ ٠.٠٠٠٢ ٠.٠٠٠٥
١٦ الكادميوم ≤: ٠.٠٠١ ٠.٠٠٥ ٠.٠١٠
١٧ الرصاص ≤: ٠.٠٠١ ٠.٠٠٥ ٠.٠١٠ ٠.٠٥٠
١٨ الكروم سداسي التكافؤ ≤: ٠.٠٠٥ ٠.٠١٠ ٠.٠٢٠ ٠.٠٥٠
١٩ الكروم الكلي ≤: ٠.٠٥ ٠.١٠ ٠.٢٠ ٠.٥٠
٢٠ الزرنيخ ≤: ٠.٠٢٠ ٠.٠٣٠ ٠.٠٥٠
٢١ النحاس ≤: ٠.٠٠٥ ٠.٠١٠ ٠.٠٥٠
٢٢ الزنك ≤: ٠.٠٢٠ ٠.٠٥٠ ٠.١٠ ٠.٥٠
٢٣ السيلينيوم ≤: ٠.٠١٠ ٠.٠٢٠ ٠.٠٥٠
٢٤ النيكل ≤: ٠.٠٠٥ ٠.٠١٠ ٠.٠٢٠ ٠.٠٥٠
٢٥ ** ≤: ٠.٠٠٥ ٠.١٠ ٠.٢٠
٢٦ الكبريتيدات ≤ (بحساب الكبريت): ٠.٠٢ ٠.٠٥ ٠.١٠ ٠.٢٥
٢٧ الفينولات المتطايرة ≤: ٠.٠٠٥ ٠.٠١٠ ٠.٠٥٠
٢٨ المواد البترولية ≤: ٠.٠٥ ٠.٣٠ ٠.٥٠
٢٩ سداسي كلورو حلقي الهكسان ≤: ٠.٠٠١ ٠.٠٠٢ ٠.٠٠٣ ٠.٠٠٥
٣٠ الدي دي تي ≤: ٠.٠٠٠٠٥ ٠.٠٠٠١
٣١ المالاتيون ≤: ٠.٠٠٠٥ ٠.٠٠١
٣٢ الميثيل باراثيون ≤: ٠.٠٠٠٥ ٠.٠٠١
٣٣ البنزوبيرين ≤ (بالميكروغرام/لتر): ٠.٠٠٢٥
٣٤ المواد الخافضة للتوتر السطحي الأنيونية (بحساب LAS): ٠.٠٣ ٠.١٠
٣٥ * النويدات المشعة (بالبيكريل/لتر): الكوبالت-٦٠: ٠.٠٣، السترونتيوم-٩٠: ٤، الرادون-١٠٦: ٠.٢، السيزيوم-١٣٤: ٠.٦، السيزيوم-١٣٧: ٠.٧
مراحل وضع المعايير:
① استناداً إلى الأبحاث التجريبية والدراسات الميدانية القائمة، يتم أولاً تقييم المعايير المرجعية لجودة مياه البحر بناءً على العلاقة السببية الكمية بين الجرعات والتأثيرات الناتجة عن تأثير مختلف عناصر جودة الماء (بما في ذلك الملوثات) على الأنظمة المستهدفة (مثل الإنسان، والنظم البيئية، أو الموارد البيولوجية).
② وبناءً على المعايير المرجعية لجودة مياه البحر، ومع الأخذ في الاعتبار الظروف الطبيعية والاجتماعية للمناطق البحرية المحددة للحماية، يتم وضع معايير جودة مياه البحر بناءً على تحليل التكاليف والفوائد أو التكاليف والمخاطر. “"المعيار الأساسي" و"المعيار" هما مفهومان مرتبطان لا يجب الخلط بينهما. “"المعيار" هو الأساس العلمي الذي يُستخدم لتحديد وتقييم ما إذا كان البيئة مناسبة للاستخدام المرغوب فيه، وهو في حد ذاته لا يمتلك أي قوة ملزمة قانونيًا ; أما "المعايير" فلها طابع قانوني فيما يتعلق بالمسطحات المائية المحددة أو تصريف المياه العادمة، ويجب تطبيقها بإلزامية بمجرد موافقة السلطات المختصة.
الرقم | البند | طريقة التحليل | حد الكشف، ملغ/لتر | المعايير المرجعية
1 | المواد العائمة | الطريقة البصرية | |
2 | اللون والرائحة والطعم | طريقة القياس اللوني/الطريقة الحسية | | GB12763.2-91, HY003.4-91
3 | المواد المعلقة | الطريقة الوزنية | 2 | HY003.4-91
4 | بكتيريا الإشريكية القولونية | (1) طريقة التخمير؛ (2) طريقة الفلترة | | HY003.9-91
5 | بكتيريا الفضلات القولونية | (1) طريقة التخمير؛ (2) طريقة الفلترة | | HY003.9-91
6 | الكائنات الممرضة | (1) طريقة الامتصاص باستخدام الأغشية الدقيقة؛ (2) طريقة تركيز الفيروسات عن طريق الترسيب؛ (3) طريقة الغسيل | |
7 | درجة حرارة الماء | (1) القياس المستمر لدرجة حرارة الماء؛ (2) قياس درجة حرارة الماء في الطبقات القياسية | | GB12763.2-91
8 | الرقم الهيدروجيني | (1) الطريقة الكهربائية باستخدام جهاز قياس الرقم الهيدروجيني؛ (2) طريقة القياس اللوني | | GB127634-91, HY003.4-91
9 | الأكسجين المذاب | طريقة التحليل باليود | 0.042 | GB12763.4-91
10 | الحاجة الكيميائية للأكسجين (COD) | طريقة استخدام برمنجنات البوتاسيوم القلوية | 0.15 | HY003.4-91
11 | الحاجة البيوكيميائية للأكسجين (BOD5) | طريقة الزراعة لمدة خمسة أيام | | HY003.4-91
12 | النيتروجين غير العضوي | النيتروجين: (1) طريقة الإندوفينول الأزرق؛ (2) طريقة أكسدة البروميت الصوديوم | 0.7، 0.4 | GB12763.4-91
النترات: طريقة الديازو-أزو | 0.3 | GB12763.4-91
النيتريت: (1) طريقة الاختزال باستخدام الزنك والكادميوم؛ (2) طريقة الاختزال باستخدام النحاس والكادميوم | 0.7، 0.6 | GB12763.4-91
13 | الأمونيا غير الأيونية | يتم الحساب وفقًا للملحق ب
14 | الفوسفات النشط | (1) طريقة الفوسفوموليبدين الأزرق بعد اختزاله بواسطة حمض الأسكوربيك؛ (2) طريقة القياس الطيفي للفوسفوموليبدين الأزرق | 0.62، 1.4 | GB12763.4-91, HY003.4-91
15 | الزئبق | (1) طريقة الامتصاص الذري البارد؛ (2) طريقة الامتصاص الذري البارد باستخدام الذهب | 0.0086، 0.002 | HY003.4-91
16 | الكادميوم | (1) طريقة الامتصاص الذري بدون لهب؛ (2) طريقة الامتصاص الذري باللهب؛ (3) طريقة الفولتامترية؛ (4) طريقة القياس الطيفي بالديثيوكاربامات | 0.014، 0.34، 0.7، 1.1 | HY003.4-91
17 | الرصاص | (1) طريقة الامتصاص الذري بدون لهب؛ (2) طريقة الفولتامترية؛ (3) طريقة القياس الطيفي بالديثيوكاربامات | 0.19، 4.0، 2.6 | HY003.4-91
18 | الكروم السداسي | طريقة القياس الطيفي بالديفينيلكاربوهيدرازيد | 4.0 | GB7467-87
19 | الكروم الكلي | (1) طريقة القياس الطيفي بالديفينيلكاربوهيدرازيد؛ (2) طريقة الامتصاص الذري بدون لهب | 1.2، 0.91 | HY003.4-91
20 | الزرنيخ | (1) طريقة تحليل الزرنيخ الهيدريد